只看楼主
我昨天发的那个贴子,客户发了一份施耐德设计的图,IT系统,电缆从变压器出来5芯线,4极断路器,然后出去为3相+N铜排,还全是法语的。头快爆了。
我昨天发的那个贴子,客户发了一份施耐德设计的图,IT系统,电缆从变压器出来5芯线,4极断路器,然后出去为3相+N铜排,还全是法语的。头快爆了。
免费打赏
rk5707
2013年01月18日 15:53:29
2楼
IT系统可以出N线啊!
回复
wangccad
2013年01月21日 15:58:19
3楼
GB50054-2011第5.2.22条:IT系统不宜配出中性导体。
看情况了,没说不可以啊
回复
qq359879362
2013年01月21日 16:01:37
4楼
这个还有回复啊,我是楼主,明天工地开会,确认系统形式,回来将结果奉上。可以确定的是,IT系统可以带N,但N不接地
回复
wephonegg
2013年01月21日 21:45:46
5楼
这个没问题吧,只要是隔离变压器。
回复
相关推荐
屋面雨水收集利用系统组成、注意事项和优化
建筑给排水
2024-12-18 15:07:46
商用厨房排水系统设计事项
建筑给排水
2024-12-18 14:41:28
住宅小区给水系统设计标准
建筑给排水
2024-12-18 14:12:06
一文了解制冷系统过冷与过热有啥意义
制冷技术
2024-12-18 09:42:30
设计:制冷系统风管阻力该如何计算?
制冷技术
2024-12-18 09:42:17
空调系统堵塞的常见故障与维修说明
通风排烟
2024-12-17 15:07:46
复合材料风管系统拼装与连接示意图
暖通资料库
2024-12-17 15:07:38
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
MBR系统需要配置的仪表总结
水处理
2024-12-17 08:02:17
双法兰传力接头在管道系统中的作用
市政给排水
2024-12-16 11:12:56
环保管理之——生物接触氧化系统管理
水处理
2024-12-14 08:58:39
恶劣天气下安全通行智慧预警系统典型案例——湖北省智慧绿色养护工程
道路养护
2024-12-13 10:25:12
超高效中央空调机房系统解决方案,设备选型 水力计算!
中央空调
2024-12-12 15:37:45
中央空调冷水系统如何调试?
中央空调
2024-12-12 15:37:33
某电厂烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的研究
大气治理
2024-12-12 07:40:13
除尘系统使用维护、检维修、清灰(点检,巡检)管理制度
大气治理
2024-12-12 07:37:41
双碳背景下城镇污水系统减碳技术
市政给排水
2024-12-11 15:00:44
在数字时代,作为暖通空调从业者,不允许不知道关于数据中心建筑及其空调系统的那些事
专家热线
2024-12-11 14:50:54
辐射五恒系统的应用技术优势及常见设计类型
采暖供热
2024-12-11 11:41:34
生化系统中各类奇奇怪怪的泡沫和处理方法
水处理
2024-12-11 07:56:57
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开