一电压互感器变比如下 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3KV,它有几相绕组?怎么看?10/√3/0.1/√3是一个变比吗?若是,最后的0.1和3KV是什么意思?单相绕组的PT是说二次侧只有1个绕组吗?
一电压互感器变比如下 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3KV,它有几相绕组?怎么看?10/√3/0.1/√3是一个变比吗?若是,最后的0.1和3KV是什么意思?单相绕组的PT是说二次侧只有1个绕组吗?
2楼
通常PT二次都是100V;0.1和3KV是一次侧额定值为3KV,二次侧是100V;单相PT的二次有单组也有双组,而且还有三组的。
回复
3楼
那为什么还说是单相PT,单相是什么意思?
回复
4楼
10/√3是一次额定电压
回复
5楼
0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3KV是二次四个绕组得额定电压
回复
6楼
是10KV的一台电压互感器,0.1/√3,0.1/√3,0.1/√3,0.1是二次四个绕组得额定电压,前三个是0.1/√3KV,最后一个是100V。
里面的哪个KV是大家的共同单位。
回复
7楼
10/√3/0.1/√3,0.1/3,是星星角接法,一次星接,二次星接,有开口三角,一次相间电压是10/√3,二次相间是0.1/√3,接地开口三角电压是0.1/3,以此类推,只是绕组多
回复
8楼
长见识了,学习中^
回复
9楼
正不解中,学习了~~~
回复
10楼
多谢7楼的
理解了:handshake
回复
11楼
学习啦!!!!!!!!!!
回复