急!20KV电压互感器变比请教
cuiwei520
cuiwei520 Lv.3
2009年11月27日 10:12:05
来自于变压器
只看楼主

20KV中性点接地系统,计量电压互感器三相星型接法,设计院图纸上变比为20/0.1KV,问了供电局是否应该为20//3,他说就是20/0.1KV,请教各位高手。是否20KV中性点接地的电压互感器三相星型接法变比就为这样??

20KV中性点接地系统,计量电压互感器三相星型接法,设计院图纸上变比为20/0.1KV,问了供电局是否应该为20//3,他说就是20/0.1KV,请教各位高手。是否20KV中性点接地的电压互感器三相星型接法变比就为这样??
tudashi63
2009年11月27日 12:13:11
2楼
应该是:20/√3/0.1/√3,简化说20/0.1。对制造者来说这两种标法是有区别的,对使用者一样。
回复
cuiwei520
2009年11月27日 13:31:07
3楼
20/√3/0.1/√3与20/0.1应该两种不同的接线方式下的变比,一个二次是相电压,一个二次是线电压的吧
回复
zjsjdl1
2011年03月17日 21:55:58
4楼
没人解释一下吗?我也碰到这个问题了
回复
xfq7111
2012年06月07日 12:34:01
5楼
系统电压是20kV ,是指线电压,计量一般是两台“v”型接线的。既然采用星接线,那电压互感器三相星型接法电压比应该为20/√3/0.1/√3/0.1/3kV.
回复
yuhen1984
2012年06月08日 10:13:18
6楼
和根号三有关系吗? 比不比根号三互感器的变比都是一样的啊 匝数比都一样啊

不知道说的对不对
回复
desparado
2012年06月08日 16:07:03
7楼
学习一下
回复

相关推荐

APP内打开