电压互感器变比一般选择计算电流的1.5倍左右,现在普遍采用数字电流表,是否电流互感器的变比可以往大里选?
电压互感器变比一般选择计算电流的1.5倍左右,现在普遍采用数字电流表,是否电流互感器的变比可以往大里选?
2楼
数字电流表也是有变比的,不是随易配置的,超范围也是不准的。
回复
3楼
回复
4楼
不可以往大选,不然会造成读数误差。电子表也一样。
:) :) :) :) :) :)
回复
5楼
电压互感器变比一般选择计算电流的1.5倍左右?
哪本规范或标准提供的?
回复
6楼
不论是电压互感器还是电流互感器,其选择必须与其测量仪表配合,不是随意就行的。
也就是仪表的最大量程必须与互感器的变比一致。
以电流互感器来举例。75A的电流表必须与75/5的互感器配合,同样250A的电流表也要用250/5的互感器配合。电压表也是一样的。
回复
7楼
楼主说:“电压互感器变比一般选择计算电流的1.5倍左右”
对这句话我是百思不得其解呀!:( :(
回复
8楼
往大了选也可以,就是愈大精度越低
回复
9楼
可能是我表述的不太准确,书上是计算电流为互感器变比值的2/3左右,我简化了了,反过来就是1.5倍左右
回复
10楼
电压互感器二次都是100V,数字电压表应该匹配吧?
电流互感器二次有两种,5A和1A,选表时需说明。
一次电压符合使用的电压等级,一次电流符合测量要求。
回复
11楼
听厂家人员介绍, 数字电流表变比是可以设置的。不知是真是假。
回复