最近在设计一个小水电站的主接线,发电机电压是0.4kV的,机端电压互感器选用的是三相五柱式电压互感器,但是在写变比的时候发现一些疑惑,想请教一下高手! 在《电力工程电气设备手册》中,JSGW-0.5型三相五柱式电压互感器的变比是,而厂家的样本上写的变比是。 我想问2个问题: 1、这两个变比哪一个是正确的? 2、0.4kV应该是属于直接接地系统吧,那么剩余绕组的额定电压不应该是100V吗?
最近在设计一个小水电站的主接线,发电机电压是0.4kV的,机端电压互感器选用的是三相五柱式电压互感器,但是在写变比的时候发现一些疑惑,想请教一下高手!
在《电力工程电气设备手册》中,JSGW-0.5型三相五柱式电压互感器的变比是
,而厂家的样本上写的变比是。
我想问2个问题:
1、
这两个变比哪一个是正确的?
2、0.4kV应该是属于直接接地系统吧,那么剩余绕组的额定电压不应该是100V吗?
2楼
1、这两个变比哪一个是正确的?
一个是线电压表示,一个是相电压表示:)都对
2、0.4kV应该是属于直接接地系统吧,那么剩余绕组的额定电压不应该是100V吗?
互感器变比与直接接地系统有关系吗?:)
回复
3楼
加菲猫 发表于 2014-1-20 14:50 1、这两个变比哪一个是正确的?一个是线电压表示,一个是相电压表示都对2、0.4kV应该是属于直接接地系 …第一个问题,三相五柱式电压互感器是星型接法的,按这个接法,应该是用相电压表示的吧?第二个问题,请注意我问的是剩余绕组,剩余绕组是分中性点有效接地和非有效接地的,前者的剩余绕组额定电压是100V,后者是100/3V,这个你可以看一下DL/T 866-2004 第8.4.2节。这个问题我主要想弄清楚的是按规范DL/T 866-2004说的话,0.4kV的PT剩余绕组应该是100V,但我不明白的是为什么厂家提供的样本上写的是100/3V。
回复
4楼
nongshile 发表于 2014-1-20 15:18 第一个问题,三相五柱式电压互感器是星型接法的,按这个接法,应该是用相电压表示的吧?第二个问题,请 …第一个问题和第二个问题其实我认为是一个问题:)三相五柱式电压互感器是星型接法————星型接法就有相电压吗?分中性点有效接地和非有效接地的————不同的接地系统和电压互感器接线有区别吗?
回复
5楼
加菲猫 发表于 2014-1-20 15:30 第一个问题和第二个问题其实我认为是一个问题三相五柱式电压互感器是星型接法————星型接法就有相 …不,两个问题是有区别的。第一个问题问的是电压互感器的变比的正确表示的问题,如果按你解释的,既可以用相电压来表示,也可以用线电压来表示同一个电压互感器的话,我不知道你是在哪里见过的,或者是哪个规范上说明的,不知道可不可告诉我?第二个问题主要是问为什么剩余绕组的变比表示的是100/3,因为0.4kV系统的变压器是直接接地的,所以应该是属于有效接地系统,那么它的剩余绕组的额定电压应该是100而不是100/3。我问这个问题是由于厂家的表述和规范上写的有出入。分中性点有效接地和非有效接地的————不同的接地系统和电压互感器接线有区别吗?你说的这个呢,简单的用有区别和没区别好像无法说清楚,如果是1只单相互感器的话,在这两个系统中是有区别的,在非直接接地系统中单相互感器是测不到相电压的,只能测线电压。晕,我是来求助的,现在变成给你解释问题了。
回复
6楼
nongshile 发表于 2014-1-20 16:28 不,两个问题是有区别的。第一个问题问的是电压互感器的变比的正确表示的问题,如果按你解释的,既可以用 …第一个问题,厂家的电压互感器实际接线方式的变比和设备手册中的电压互感器的变比不同,定义变化。:lol第二个问题,剩余绕组的变比做到100/3,你不同意吗?那好,让厂家把剩余绕组的变比做到100好了:lol在非直接接地系统中单相互感器是测不到相电压的,只能测线电压?————那高压非直接接地系统怎么绝缘监测?不监视相对地电压吗?:lol晕,我是来求助的,现在变成给你解释问题了。————哎,我是用反提问的方法和你探讨提高!好了直接一点,相、线电压检测的根本在于电压互感器接线方式和系统接线方式,明白了吗?
回复
7楼
加菲猫 发表于 2014-1-20 16:51 第一个问题,厂家的电压互感器实际接线方式的变比和设备手册中的电压互感器的变比不同,定义变化。 …呃,算了,你的回答没有从原理上去分析,不是我同不同意的问题,我之前已经给你提到了,PT的剩余绕组的额定电压到底是100V还是100/3V,在DL/T 866-2004上第8.4.2节已经规定了两大类系统的剩余绕组的额定值,也就是接地应为100V,不接地应为100/3V,难不成你还见过有人将35kV系统的剩余绕组写成100V,而将110kV系统的剩余绕组写成100/3V?我所疑惑的是,按理说0.4kV也是属于直接接地系统这一类的,为什么厂家和手册都把剩余绕组的电压写成100/3V,是有什么原因还是要求?因为以前没涉及到这类低压系统的,所以才问。另外,能够绝缘检测不代表能够测到相电压啊!非直接接地系统的中性点没有直接接地,那么当你采用一个单相互感器,请问没有相对零点,你怎么能测出相电压的?你测出的只是相对地电压,而不是相对中性点的电压,相电压的定义应该是相对中性点的电压没错吧?
回复
8楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-20 19:51 编辑 nongshile 发表于 2014-1-20 18:07 呃,算了,你的回答没有从原理上去分析,不是我同不同意的问题,我之前已经给你提到了,PT的剩余绕组的额 …你的意思我不明白:)我只能说,三相五柱式电压互感器在非直接接地系统中,其一次线圈星接中性点接地,通过二次线圈感应是测量一次线圈相对中性点的电压,也是相对地电压。不赞同您的上述观点………:lol
回复
9楼
路过,进来学习
回复
10楼
加菲猫 发表于 2014-1-20 19:48 你的意思我不明白我只能说,三相五柱式电压互感器在非直接接地系统中,其一次线圈星接中性点接地, …呵呵,说实话,我有点无语,我之前所说的貌似从没有否认三相五柱式电压互感器能够测量相电压吧?我在7楼说的是一个单相电压互感器在非直接接地系统中是测不到相电压的!不过,如果说你认为可以,不知道能不能告诉我怎么用一个单相电压互感器在非直接接地系统中测量相电压的,这个我还真不知道,而且我周围的人也不清楚。
回复
11楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-21 19:06 编辑 nongshile 发表于 2014-1-21 08:35 呵呵,说实话,我有点无语,我之前所说的貌似从没有否认三相五柱式电压互感器能够测量相电压吧?我在7楼说 …我们就有一个单相电压互感器在非直接接地系统中是测相电压的, 单相PT有什么奇怪的?有什么无语的事吗?:(由于水平有限,您的问题再不做回复………
回复