求教400V系统用三相五柱式电压互感器变比问题
nongshile
nongshile Lv.2
2014年01月20日 11:41:58
只看楼主

最近在设计一个小水电站的主接线,发电机电压是0.4kV的,机端电压互感器选用的是三相五柱式电压互感器,但是在写变比的时候发现一些疑惑,想请教一下高手! 在《电力工程电气设备手册》中,JSGW-0.5型三相五柱式电压互感器的变比是,而厂家的样本上写的变比是。 我想问2个问题: 1、这两个变比哪一个是正确的? 2、0.4kV应该是属于直接接地系统吧,那么剩余绕组的额定电压不应该是100V吗?

最近在设计一个小水电站的主接线,发电机电压是0.4kV的,机端电压互感器选用的是三相五柱式电压互感器,但是在写变比的时候发现一些疑惑,想请教一下高手!
在《电力工程电气设备手册》中,JSGW-0.5型三相五柱式电压互感器的变比是 1111.jpg ,而厂家的样本上写的变比是22222.jpg
我想问2个问题:
1、 这两个变比哪一个是正确的?
2、0.4kV应该是属于直接接地系统吧,那么剩余绕组的额定电压不应该是100V吗?

22222.jpg


1111.jpg

免费打赏
lxr127
2014年01月21日 20:50:31
12楼
既然是互感器,我们就从电磁式电压互感器的标准来说,对于额定二次电压,是按使用场合的实际情况来选择的。接到单相系统或接到三相系统线间的单相电压互感器和三相电压互感器的标准值为100V;供三相系统中相与地的单相电压互感器,其额定一次电压为某一数值除以根号3时,额定二次电压必须是100/根3,保证额定电压值 不变。用以产生剩余二次电压的绕组,其额定二次电压值为100/3V或100V。综合以上资料,两个电压比中,认为第二个写的更规范一些,写的是相对地电压。第二个问题,在低压电力系统中,大多用的是中性点不接点,所以这个不接地,这样剩余绕组电压是100/3V,三相绕组首尾相接,第一个首端与最后个末端的电压是100V。
回复
cjxxsld
2014年03月01日 08:52:47
13楼
12楼的解释已经很清楚了
回复