近来陆续看了一些不同的电气书籍,强烈感觉到各书对于高压PT的变比问题阐述不太明确,甚至有矛盾和打架之处,请懂行的朋友进入解惑。

近来陆续看了一些不同的电气书籍,强烈感觉到各书对于高压PT的变比问题阐述不太明确,甚至有矛盾和打架之处,请懂行的朋友进入解惑。
免费打赏
大鼻山
2005年07月17日 10:46:41
2楼
问题一:
在35KV及以下的中性点非直接接地系统中,一台高压单相PT的一次侧接于线电压之间,其二次侧一端接地,二次侧直接并接在一块电压表上,那么电压表读数是多少?

问题二:
在110KV及以上的中性点直接接地系统中,一台高压单相PT的一次侧接于相电压(即相-地电压)之间,其二次侧亦一端接地,二次侧直接并接在一块电压表上,那么电压表读数是多少?
回复
大鼻山
2005年07月17日 11:28:20
3楼
值得研究一下
回复
fitman
2005年07月17日 14:02:08
4楼
鼻兄不知想探讨的是具体那方面。我不是高手但亦说说自已的看法。对于高压PT的二次电压,般常用的是三个:100V、100//3V、100/3V。习惯上取决于继保的所选型及接线方式的要求,并没有统一的规定。象三个单相PT接在35kV非有效接地系统,接线方式一次是Y接;二次绕组一般有两组,一组接成Y形,此时三个出口之间的电压就是母线的线电压,习惯上PT这组二次绕组的电压为100//3V,因为两相合成后就是100V,正适合一般电压表及计量的电压要求(额定电压为100V)。而PT的另一组二次绕组则接成开口三角形用以继保,由于开口三角形接线的出口电压最大为3U0,故可选用100/3V的二次绕组,合成最大电压正好为100(但这并不是绝对,有时为了得到更大的开口电压,会选用100V的绕组)。
PT的一次电压就按接线方式不同分为线电压和相电压两类(分别为V接、角接和Y接)。
PT的二次绕组有一端接地的原因是防止悬浮电压的出现,保护设备和人生的安全。
以上是本人的一点意见,希望有继保高手指正及说出更祥细的意见。
回复
大鼻山
2005年07月17日 15:16:43
5楼
感谢FITMAN老兄。麻烦你再看看我2楼所说的单台单相PT的情况。
回复
daojianwuying
2005年07月17日 18:40:43
6楼
难得一见的潜水高手啊.
回复
tangangmy
2005年07月17日 20:25:09
7楼
我来说向句,关于35KV及以下中性点非直接接地系统中:
对于PT二次侧电压,一般有三种,一种是100/1.732V,100/3V,主要根据保护的要求选择,100/1.732V一般用于测量相电压和线电压,100/3V一般用二单相接地保护,开口三角形的电压在金属性接地时正好为100V。
对你所说一只单相PT的接线问题,其电压表的读数应该是100V,其一端接地不影响电压的测量,只是起保护接地的作用。
回复
yangfanjgsdl
2005年07月18日 10:22:07
8楼
PT的二次电压有100V(线电压),100V/1.732(相电压),开口三角电压,100V电压一般用于二次保护及测量;100V/1.732(相电压)一般用于绝缘监视,当接地时该电压会升高到近100V的线电压;开口三角电压只有当有金属性接地或非金属接地时才有电压,它的作用主要是动作于中央音响.
回复
yangfanjgsdl
2005年07月18日 10:28:06
9楼
大鼻山兄可否告诉小弟你的QQ号,本人经常有问题无处可问(急事时),特别想拜你为师啊!
回复
大鼻山
2005年07月18日 12:32:58
10楼

无QQ号。大家有事可直接网上发帖交流
回复
xwviln
2005年07月20日 11:29:45
11楼
象三个单相PT接在35kV非有效接地系统,接线方式一次是Y接;
=======================================================================
在中性点非有效接地系统中,互感器一次绕组接成星形时,一次侧的中性点也应该接地吧?
回复