关于高压电压互感器的变比问题(高手请进)
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2005年07月17日 10:39:30
来自于变压器
只看楼主

近来陆续看了一些不同的电气书籍,强烈感觉到各书对于高压PT的变比问题阐述不太明确,甚至有矛盾和打架之处,请懂行的朋友进入解惑。

近来陆续看了一些不同的电气书籍,强烈感觉到各书对于高压PT的变比问题阐述不太明确,甚至有矛盾和打架之处,请懂行的朋友进入解惑。
免费打赏
zhaokaikai
2005年07月20日 15:11:05
12楼
看大鼻子的贴就是累。。不过确实收获不小。。大概看了一遍。。等有时间了好好翻翻书。。今天
多看几贴。。先不掺和这个费劲的了。。4楼的兄弟水平不错呀。。以后多发点贴呀。。赫赫。。
回复
xiangzhime
2005年07月20日 15:55:15
13楼
向楼上各位学习
确实没有仔细看过这方面的书,书到用时方恨少啊
回复
lengbing
2005年07月20日 16:50:02
14楼
楼主的问题一:答案100V。问题二:答案是100/1.732V。
对于PT的二次电压(不指第三绕组)是固定死的,一次接在线电压上,二次就是100V,一次接在相电压上,二次就是100/1.732。这是为了保护和测量的方便,也为了配套产品的标准话。
至于第三绕组的电压选择,是为了在金属接地时得到100V的零序电压而选用相应的指,与系统中性点接地方式及PT的型式有关。
不知我的理解是否正确?
回复
大鼻山
2005年07月20日 17:47:20
15楼
可是已有大佬说第二种情况也是100V。。。继续落实中
回复
xingyangdl
2005年07月20日 19:57:53
16楼
问题一:
在35KV及以下的中性点非直接接地系统中,一台高压单相PT的一次侧接于线电压之间,其二次侧一端接地是一种保护措施,防止PT故障时将高电压施加于二次回路,二次侧直接并接在一块电压表上,那么电压表读数是100V,一般设计时线路设置单相PT,考虑保护的重合闸时检同期及检无压.母线一般设三相PT。 PT的变比和接线是相互关联的如果是35kv/√3/100V/√3/100V的为一次侧为星型接线,二次侧的两组电压分别为100V/√3和100V。

问题二:
在110KV及以上的中性点直接接地系统中,一台高压单相PT的一次侧接于相电压(即相-地电压)之间,其二次侧亦一端接地,二次侧直接并接在一块电压表上,那么电压表读数是60V.

回复
大鼻山
2005年07月20日 20:04:01
17楼

这段话仍在理解中。。。。。
回复
xingyangdl
2005年07月20日 22:03:17
18楼
解释是有些粗略35kv/√3/100V/√3/100V的整体含义是一次侧的额定电压为35kv/√3即接相电压如果为35kv不带√3时接线电压,后面的100V/√3/100V代表二次线圈有两组,电压100V/√3一组常用于保护和测量,100V的一组电压接成开口三角接线用于电压监察回路,当出现接地时报信号用
回复
大鼻山
2005年07月20日 22:22:40
19楼

我把你的这段话重新组合和注释一下,看你有无异见:

“解释是有些粗略。35kv/√3/100V/√3/100V的整体含义,就是当一次侧的额定电压为35kv/√3时,即表示一次侧接相电压(而如果35kv不带√3时,则接的是线电压)。后面的100V/√3/100V,则代表二次线圈有两组:其中电压为100V/√3一组的,常用于保护(“保护”二字此处宜删除)和测量,而100V的一组电压(该100V应该声明是故障时的开口电压,而非正常时的开口电压),则接成开口三角接线(即剩余绕组),用于电压监察回路,当出现接地时报信号用”。
回复
lengbing
2005年07月20日 23:06:39
20楼
楼上的“保护”两字不能删除,很多保护方式是需要引入电压的。如距离保护,复合电压电流保护,低电压、过电压、欠电压等等。
回复
大鼻山
2005年07月20日 23:11:00
21楼


其实我认为“测量”二字,即可概括二次绕组的全部意义,因为它自身并非“保护元件”,只是后续保护元件的输入元件;而剩余绕组则不同,属于纯粹的“保护元件”。。。。
回复