电压互感器开口三角变比问题
yao110110
yao110110 Lv.2
2010年06月10日 15:00:32
来自于变压器
只看楼主

请问下图中针对中性点非有效接地系统电压互感器开口三角的变比可以为100/3,100/√3,请问这两个变比分别应用在什么接线或者什么场合下?

请问下图中针对中性点非有效接地系统电压互感器开口三角的变比可以为100/3,100/√3,请问这两个变比分别应用在什么接线或者什么场合下?

未命名.jpg

免费打赏
yao110110
2010年06月10日 15:06:26
2楼
是这样描述的,
回复
yao440440
2010年06月17日 09:06:50
4楼
还有就是下面的这幅图 谁有能解释一下中性点直接接地与通过击穿保险接地合用?
这个是发电机出口pT图
期待高手的出现
回复
yao440440
2010年06月28日 16:47:00
5楼
似乎反措里面有点说明!
回复
hutohe
2010年06月29日 22:49:49
6楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
chywang007
2010年06月30日 21:58:50
7楼
呼唤高人,呼唤版主
回复
shi15025935394
2010年07月02日 11:33:21
8楼
期待高人解答
回复
yao110110
2010年07月02日 13:23:56
9楼
在顶!
回复
hclaodg
2010年07月02日 21:08:02
10楼
星型绕组的线电压100V相电压57V,开口三角在母线不接地的情况下应该是0V,如果有接地的,那应该是100V了。不知我说的对不对
回复
laserscan
2010年07月05日 17:24:24
11楼
需要二次高手解答。帮你顶起:victory:
回复
lingxuct
2010年07月05日 17:34:43
12楼
开口Δ的相电压是100V,系统正常时三相电势之和为0,一相接地(或二相接地)时开口上就有100V电压。
回复