电压互感器开口三角变比问题
yao110110
yao110110 Lv.2
2010年06月10日 15:00:32
来自于变压器
只看楼主

请问下图中针对中性点非有效接地系统电压互感器开口三角的变比可以为100/3,100/√3,请问这两个变比分别应用在什么接线或者什么场合下?

请问下图中针对中性点非有效接地系统电压互感器开口三角的变比可以为100/3,100/√3,请问这两个变比分别应用在什么接线或者什么场合下?

未命名.jpg

免费打赏
yao110110
2010年07月22日 10:32:57
13楼
谁又能对图中 中性点经击穿保险接地 和直接接地做个解释那?
回复
eric_chenxing
2010年07月22日 15:09:41
14楼
12L的有理。
回复
earth2032302
2010年07月23日 14:00:48
15楼
开口三角电压值理论应该是0,测量值一般在5V以下(应该是由于三相不平衡吧);有接地故障时一般应为100V或者是100以下(视接地情况而定)。接地好像只有单相接地一说吧,2相接地应该就短路了。
回复
水澜2015
2010年07月23日 21:48:50
16楼
开口Δ的相电压是100V,系统正常时三相电势之和为0,一相接地(或二相接地)时开口上就有100V电压。
接地点,经过击穿保险接地,是为保护安全!二次原理图中在主控室还应有一点是直接接地的,图纸上未体现出来而已!
回复
lxplj
2010年07月24日 17:32:21
17楼
回复
lxplj
2010年07月24日 17:33:19
18楼



这哥们儿说得很正确,区管这次理解得太书面化了
回复
yuhan396
2010年07月28日 14:28:37
19楼
回复
xu2010shibo
2010年07月29日 12:25:46
20楼
系统正常时三相电势之和为0,一相接地(或二相接地)时开口上就有100V电压
回复
yao110110
2010年07月29日 15:17:41
21楼
那么图中的中性点接地保护间隙如何选择那,
还有就是 已经直接接地了 为什么还要经保护间隙接地那,
请高手指点一二?
谢谢!
回复
saga2000cn
2010年07月30日 09:45:33
22楼
图做错了,原来B相接地的时候,中性点需要加击穿保险。现在按照国网公司反措的要求,全部都是N相接地了。那个JB不需要。
回复

相关推荐

APP内打开