电压互感器开口三角变比问题
yao110110
yao110110 Lv.2
2010年06月10日 15:00:32
来自于变压器
只看楼主

请问下图中针对中性点非有效接地系统电压互感器开口三角的变比可以为100/3,100/√3,请问这两个变比分别应用在什么接线或者什么场合下?

请问下图中针对中性点非有效接地系统电压互感器开口三角的变比可以为100/3,100/√3,请问这两个变比分别应用在什么接线或者什么场合下?

未命名.jpg

免费打赏
saga2000cn
2010年07月30日 10:13:30
23楼
PT二次侧辅助绕组对一次侧中性点为直接接地方式时,电压为100V,对一次侧中性点为非直接接地或经消弧线圈接地时,电压为100/3V。DLT 866-2004里面写错了。
回复
lianhaiyin
2010年07月30日 12:58:51
24楼
回复
yao110110
2010年08月02日 08:27:35
25楼
6.3.1 公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30·Imax伏(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位为kA)。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。

反措里面的规定!!
回复
my0228
2010年08月02日 14:18:08
26楼
PT二次侧辅助绕组对一次侧中性点为直接接地方式时,电压为100V,对一次侧中性点为非直接接地或经消弧线圈接地时,电压为100/3V
与系统是否为有效接地系统有关系的。
回复
whb9501
2010年08月02日 15:17:22
27楼
经击穿保险接地时专门针对电机回路的
回复
huxiaoming525
2010年08月06日 19:40:31
28楼
学习了
回复
luzhengang1981
2010年08月06日 21:16:11
29楼
回复
feiwenyangyang
2010年08月09日 06:57:52
30楼
系统正常时三相电势之和为0,一相接地(或二相接地)时开口上就有100V电压
回复
my0228
2010年08月09日 12:20:40
31楼
开口Δ的相电压是根据系统接地方式来选,如果是直接接地的是100V、非有郊接地的为100/3V,系统正常时三相电势之和为0,单相接地时开口上就有100V电压。
击穿保险器是为了保护用的,防止雷电流。
回复
yao320320
2010年08月10日 10:51:37
32楼
给大家传个pdf 学习一下,
回复