本人求教高手指点,已知喷水强度6 l/min.㎡ 有284个喷淋头 想指点喷领头用水量是不是103m³,我算的对不对。 另外小弟想学学怎么算消火栓的用水量 求教高手指教啊!

本人求教高手指点,已知喷水强度6 l/min.㎡ 有284个喷淋头 想指点喷领头用水量是不是103m³,我算的对不对。 另外小弟想学学怎么算消火栓的用水量 求教高手指教啊!
免费打赏
sososohappy
2013年01月18日 10:43:46
2楼
同求、学习 学习了。。。。
回复
水水水12345
2013年01月18日 11:09:23
3楼
根据喷水强度,计算出喷淋用水量,再根据喷淋用水时间为1小时,计算出消防水池喷淋储水量,同理算出室内消火栓用水储水量,如果有消防水炮的话,还要计算水炮用水储水量。
回复
hunter5656
2013年01月18日 12:41:11
4楼
谢谢 那我算的喷淋用水量就是对的 可消火栓还是不太明白
回复
zhubin880770
2013年01月21日 10:23:32
5楼
看教材
回复
qie3519
2013年01月21日 16:37:35
6楼
消火栓相当简单的,按照规范套水量和时间就行了。喷淋应该按照水力计算来
回复
zhangleifeng2013
2013年03月01日 12:56:17
7楼
:):):):):):):):):)
回复
liwenfeng527
2013年03月02日 11:28:05
8楼
1.消火栓:栓头数量*流量*时间
2.喷淋:喷头数量*150平*时间
3.水炮同消火栓
1+2+3=用水量
回复
灬天蝎乄
2013年03月04日 09:22:12
9楼
不知道楼主的喷淋用水量是如何算出的。。。

喷淋水量应通过计算确定,根据规范也可以大致计算出所需水量,楼主列出的喷水强度为6L/min·m2 ,则应为中危1级。
按 喷淋用水量*灭火时间
即:(6L/min·m2 x 160m2 x 60min / 1000) x 1.25 x 1h = 72m3
估算的话,可取喷淋水量为80立方。

室内消火栓用水量为: 室内消火栓用水量*灭火时间
若市政管网等无法满足室外消防用水则需消防水池储水需储存室外消防用水量,
即: 室外消火栓用水量*灭火时间
回复
xblwl
2013年03月05日 19:27:03
10楼
gaodadan 发表于 2013-3-4 09:22 不知道楼主的喷淋用水量是如何算出的。。。喷淋水量应通过计算确定,根据规范也可以大致计算出所需水量 …这位仁兄说的明白在理!
回复
aionyu
2013年03月07日 01:21:48
11楼
liwenfeng527 发表于 2013-3-2 11:28 1.消火栓:栓头数量*流量*时间2.喷淋:喷头数量*150平*时间3.水炮同消火栓100个消火栓要多大的水池?