烦啊!为什么一个月内有三个电容器保险丝烧毁啊?
wjj114
wjj114 Lv.3
2013年01月18日 09:00:44
只看楼主

我公司高压并联电容器装置(6KV),C相单台电容器保险丝一个月内爆了三个(每次不是同一个)。每次保险丝爆的时候很响。而这三次电容器保险溶断下面有个变电所内的一台变频都自停。而别的设备都没事,这是什么原因啊。真烦啊!那位大侠能给解释一下吗?先谢谢了。

我公司高压并联电容器装置(6KV),C相单台电容器保险丝一个月内爆了三个(每次不是同一个)。每次保险丝爆的时候很响。而这三次电容器保险溶断下面有个变电所内的一台变频都自停。而别的设备都没事,这是什么原因啊。真烦啊!那位大侠能给解释一下吗?先谢谢了。
免费打赏
pluliang
2013年02月01日 11:18:43
12楼
电抗器采用的是哪种功能配置的?电抗量是多大的?这种情况说明你的系统不是很干净,谐振造成高次谐波导致电容器保险熔断,也导致变频器因高次谐波侵扰而停机。
回复
pluliang
2013年02月01日 11:22:14
13楼
检查一下下边变电所的那台变频器是不是有问题,他们是谁导致谁发生故障还需研究!
回复
pluliang
2013年02月01日 11:24:54
14楼
检查一下下边变电所的那台变频器是不是有问题,他们是谁导致谁发生故障还需研究!</
回复
pluliang
2013年02月01日 11:29:03
15楼
1、0.5A

2、我们这里供电公司只要求电度表,其他他们不管。和他们也没关系。电流表在每个柜上都有,电压表在PT柜上,如果有保护器,可以把电压、电流都采上来。</
回复
fitman
2013年02月01日 12:42:52
16楼
你的数据显示装置有电容器损坏了,当然就有熔断器开断。把电容器全面检查一片,因为你的产品是上一代的产品,有可能出现虚假数据,所以检验时一定要仔细。
说实话,你的装置应有15年以上(更能更久远),也到了产品的寿命终结期,换掉吧。想想现在的低压电容器,老家伙真好!
回复
红苹果
2013年02月01日 13:04:34
17楼
熔断器不小啊,考虑是不是电抗器选择不对?有容易产生谐波电流的设备时电容器组得好好考虑滤波问题,电容器组会将谐波电流放大。
回复

相关推荐

APP内打开