烦啊!为什么一个月内有三个电容器保险丝烧毁啊?
wjj114
wjj114 Lv.3
2013年01月18日 09:00:44
只看楼主

我公司高压并联电容器装置(6KV),C相单台电容器保险丝一个月内爆了三个(每次不是同一个)。每次保险丝爆的时候很响。而这三次电容器保险溶断下面有个变电所内的一台变频都自停。而别的设备都没事,这是什么原因啊。真烦啊!那位大侠能给解释一下吗?先谢谢了。

我公司高压并联电容器装置(6KV),C相单台电容器保险丝一个月内爆了三个(每次不是同一个)。每次保险丝爆的时候很响。而这三次电容器保险溶断下面有个变电所内的一台变频都自停。而别的设备都没事,这是什么原因啊。真烦啊!那位大侠能给解释一下吗?先谢谢了。
免费打赏
wjj114
2013年01月18日 09:36:51
2楼
补充一下:我公司是35KV变6KV。6KV有三组电容器,每组10只电容,每个电容上都安装保险丝
回复
fitman
2013年01月18日 09:55:26
3楼
呵呵,有我在就不用烦了。只是你的资料不在重点,请说清楚背景资料。电容器和熔断器的型号。及熔断器开断时的工况及之后电容器的检查情况。

[ 本帖最后由 fitman 于 2013-1-18 09:57 编辑 ]
回复
wjj114
2013年01月18日 14:55:28
4楼
电容是:BFF型并联电容器,额定电压6.7/1.732KV 额定电流:25.85A 实测电容21.8uF 电容保险丝型号是ZG 75A 电容器组三相电流A相198A B相201A C相197A 三相电流没超过百分之五.
回复
fitman
2013年01月18日 15:38:38
5楼
哗,古董级的产品,不能用平常的来分析了。你上面说是3组,每组10台,是如何分配的,是10台一相,共30台一个装置还是10台三相的产品并成一个装置。前后的参数有点矛盾啊!最好上图吧。
回复
ssssssyyyyyymmmmmm
2013年01月18日 16:10:04
6楼
可能是电容器和变频器发生谐振原因,建议加装电抗器
回复
w1713236604
2013年01月18日 16:44:43
7楼
建议:1,检测每个电容相关参数。2,检查放电线路。3,电容是否有漏油现象。
我以前也用高压补偿,因出现问题太多,除留足补高压电机外,我全部改作低压就地补偿,效果不错
回复
shandongtaishun123
2013年01月18日 18:43:26
8楼
谐振原因造成
回复
ranran12352
2013年01月18日 21:10:12
9楼
主要是电流大的原因造成的 加装母线限流装置 保证OK 15256982693 孙
回复
wysh
2013年01月19日 16:15:50
10楼
没加电抗器么?
回复
wjj114
2013年02月01日 10:22:50
11楼
fitman 发表于 2013-1-18 15:38 哗,古董级的产品,不能用平常的来分析了。你上面说是3组,每组10台,是如何分配的,是10台一相,共30台一个 …10台一相,共30台,有电抗器
回复

相关推荐

APP内打开