无功补偿问题?
cao252243060
2013年01月17日 17:33:13
只看楼主

某采砂厂一台500KVA变压器采用高供高计,所有用电负荷为450KW,基本上都是同时使用。采用低压无功补偿为240Kvar,控制器无功设置为0.95。在半年时间中都受到电力局功率调整罚款。今天检查设备也没有问题。在所有用电设备投入使用之后,无功补偿柜所有电容投入之后,无功功率因数达到0.96。请教大家给我分析一下原因????是高压线路无功功率不足?还是低压无功功率消耗太大? 等等。。。。。。。。。。

某采砂厂一台500KVA变压器采用高供高计,所有用电负荷为450KW,基本上都是同时使用采用低压无功补偿为240Kvar,控制器无功设置为0.95。在半年时间中都受到电力局功率调整罚款。今天检查设备也没有问题。在所有用电设备投入使用之后,无功补偿柜所有电容投入之后,无功功率因数达到0.96。请教大家给我分析一下原因????是高压线路无功功率不足?还是低压无功功率消耗太大? 等等。。。。。。。。。。
免费打赏
zhaojg1020
2013年01月17日 21:40:50
2楼
我觉得可能是变压器自身的无功损耗没有得到补偿,你这个只在低压侧补偿了。
回复
fitman
2013年01月18日 10:01:47
3楼
这类情况一定要在现场,在不同时段观察统计,才能有解决方案。
回复
海法马卡比
2013年01月18日 10:12:18
4楼
是不是过补偿了
回复
wysh
2013年01月19日 16:39:22
5楼
如果如楼主所述应该不存在罚款的问题,可以把低压无功补偿控制器上显示的功率因数跟电度表对比一下,看是否差不多。如果不一样的话,可能是计量装置存在问题
回复
cao252243060
2013年01月20日 11:28:03
6楼
到现场去看了,发现该条线路上。有许多同类的采砂厂,是不是线路本身的问题?我也去问了该地的电力局负责人,说只要低压达到0.9以上就不会被收力率调整费。高压的功率因数为0.8。?????百思不得起解。
回复
wxdchgs
2013年01月20日 13:39:50
7楼
你把高压计量的数据发上来。(总有功电量、无功电量)
或自已定时去抄一下高压计量表数。
可能是你处的负荷率太低而引起的(高压侧)功率因数达不到要求。
回复
rzf99417143
2013年01月20日 22:02:45
8楼
极有可能是变压器的负载率太低导致的
回复
cao252243060
2013年01月22日 13:38:58
9楼
所有用电负荷为450KW,基本上都是同时使用。开机后,进线柜电流表都打满了。
回复
红苹果
2013年01月22日 13:43:41
10楼
这块不清楚,按道理不应该罚款,难道是被别人拖累了?专线应该没问题吧
回复
tsfnsfl
2013年01月23日 22:02:08
11楼
建议通过当地供电公司找无功补偿厂家的技术人员,这个问题还是现场解决的好。
回复