无功补偿问题?
cao252243060
2013年01月17日 17:33:13
只看楼主

某采砂厂一台500KVA变压器采用高供高计,所有用电负荷为450KW,基本上都是同时使用。采用低压无功补偿为240Kvar,控制器无功设置为0.95。在半年时间中都受到电力局功率调整罚款。今天检查设备也没有问题。在所有用电设备投入使用之后,无功补偿柜所有电容投入之后,无功功率因数达到0.96。请教大家给我分析一下原因????是高压线路无功功率不足?还是低压无功功率消耗太大? 等等。。。。。。。。。。

某采砂厂一台500KVA变压器采用高供高计,所有用电负荷为450KW,基本上都是同时使用采用低压无功补偿为240Kvar,控制器无功设置为0.95。在半年时间中都受到电力局功率调整罚款。今天检查设备也没有问题。在所有用电设备投入使用之后,无功补偿柜所有电容投入之后,无功功率因数达到0.96。请教大家给我分析一下原因????是高压线路无功功率不足?还是低压无功功率消耗太大? 等等。。。。。。。。。。
免费打赏
lj_1007
2013年02月18日 17:17:21
12楼
继续关注 望尽快解决
回复
shenzhen_aut
2013年02月19日 17:23:08
13楼
cao252243060 发表于 2013-1-20 11:28 到现场去看了,发现该条线路上。有许多同类的采砂厂,是不是线路本身的问题?我也去问了该地的电力局负责人 …呵呵 其实问题很简单啊。 供电局的数据才0.8,说明补偿不良。 可能的问题有两个: 1、补偿柜工作不良。不要看补偿器设置多少,补偿器的数据往往是不可信的,因为现在很多山寨厂生产的补偿器,质量是不过关的,在用电环境稍稍复杂的时候,他们不能正常补偿。所以要选用有质量保证的补偿器和补偿柜。至于如何检查,这里很难说清楚,请上Q谈论吧。 2、有没有补偿到的设备。请检查补偿柜的接入点是否是在所有负载的前端。
回复