某采砂厂一台500KVA变压器采用高供高计,所有用电负荷为450KW,基本上都是同时使用。采用低压无功补偿为240Kvar,控制器无功设置为0.95。在半年时间中都受到电力局功率调整罚款。今天检查设备也没有问题。在所有用电设备投入使用之后,无功补偿柜所有电容投入之后,无功功率因数达到0.96。请教大家给我分析一下原因????是高压线路无功功率不足?还是低压无功功率消耗太大? 等等。。。。。。。。。。