厂里500平的生活区安装一台锅炉出现问题,求高手帮忙!!!!!
cai5587063
cai5587063 Lv.2
2013年01月17日 15:01:19
来自于采暖供热
只看楼主

厂里500平的生活区安装一台锅炉,主要问题就是管道里经常都是空气,自动排气阀排不出来,导致水泵压力循环不起来,经常出现不循环的状态,白天把管道空气放出来就可以循环,到了晚上空气多了又循环不了房间温度降下来,,最主要的是暖气管道跟锅炉不是一家公司安装的,现在找不出问题互相推卸责任,我现在一个头两个大不知道如何是好,请高手帮帮忙,(暖气管道安装有没有什么特别注意事项,还有就是500平的房子需要多大的水泵)。。

厂里500平的生活区安装一台锅炉,主要问题就是管道里经常都是空气,自动排气阀排不出来,导致水泵压力循环不起来,经常出现不循环的状态,白天把管道空气放出来就可以循环,到了晚上空气多了又循环不了房间温度降下来,,最主要的是暖气管道跟锅炉不是一家公司安装的,现在找不出问题互相推卸责任,我现在一个头两个大不知道如何是好,请高手帮帮忙,(暖气管道安装有没有什么特别注意事项,还有就是500平的房子需要多大的水泵)。。
免费打赏
xfywatmzx
2013年01月24日 15:37:07
12楼
个人觉得是系统定压的问题。。。
回复
fsb427
2013年01月24日 19:14:11
13楼

如果是新投入使用的 也算是正常现象吧 但是如果正常运转(定压正常 密闭正常 丢水量基本正常)用了一段时间 就算是10天半个月吧 还是这个样子 就仔细调查 检查吧
回复
zhaokai0515
2013年01月25日 08:59:17
14楼
如果锅炉是常压锅炉,检查回水启闭阀,可能是启闭阀不严导致泄压。
回复
beyond1359
2013年01月28日 19:01:16
15楼
每天白天都能放出空气么?
回复
jian8-2
2013年02月04日 12:25:13
16楼
一定是安装的问题,还是在找个懂行的给你看看吧。
回复
xjkrlzh
2013年02月04日 13:13:59
17楼
你看看这个
回复
dongruilin88
2013年02月05日 10:13:51
18楼
不管是高位水箱还是补水泵定压,空气都是进入不了系统的,
回复
智轩石头
2013年02月05日 22:08:47
19楼
系统定压有问题,晚上系统不运行,循环水泵停止,定压系统应保证系统不倒空,即系统也是充满水的
回复