厂里500平的生活区安装一台锅炉出现问题,求高手帮忙!!!!!
cai5587063
cai5587063 Lv.2
2013年01月17日 15:01:19
来自于采暖供热
只看楼主

厂里500平的生活区安装一台锅炉,主要问题就是管道里经常都是空气,自动排气阀排不出来,导致水泵压力循环不起来,经常出现不循环的状态,白天把管道空气放出来就可以循环,到了晚上空气多了又循环不了房间温度降下来,,最主要的是暖气管道跟锅炉不是一家公司安装的,现在找不出问题互相推卸责任,我现在一个头两个大不知道如何是好,请高手帮帮忙,(暖气管道安装有没有什么特别注意事项,还有就是500平的房子需要多大的水泵)。。

厂里500平的生活区安装一台锅炉,主要问题就是管道里经常都是空气,自动排气阀排不出来,导致水泵压力循环不起来,经常出现不循环的状态,白天把管道空气放出来就可以循环,到了晚上空气多了又循环不了房间温度降下来,,最主要的是暖气管道跟锅炉不是一家公司安装的,现在找不出问题互相推卸责任,我现在一个头两个大不知道如何是好,请高手帮帮忙,(暖气管道安装有没有什么特别注意事项,还有就是500平的房子需要多大的水泵)。。
免费打赏
yourwzj
2013年01月17日 17:21:08
2楼
说的不详细,具体附图,还有锅炉及循环泵安装标高,这样才能分析??
回复
xyb-hacking
2013年01月18日 11:25:25
3楼
管道里有空气,或者排空了,一是有放水,补水也不及时,二是管道安装没设置好坡度,里面有空气就造成气堵,或者根本没在必要位置设置排气阀。
回复
zhangwei72218
2013年01月18日 17:26:50
4楼
是不是没有高位定压水箱啊?500平米一定是简易小锅炉,而且是常压炉。工厂是否单层厂房?如果楼高就得按无压方式采用低水箱定压,循环泵后置(锅炉之后)。这个不是排气的事,你间断供热,一停炉就掉水,系统进空气,赶快完善系统,要不腐蚀也很快。
回复
寒冬
2013年01月21日 13:58:06
5楼
还是得查管道,一是查图纸设计合不合理,有无最高点无排气点,二是施工单位是否按图施工。
回复
nvzhao
2013年01月21日 15:06:14
6楼
排气的问题应该是设计上坡度的考虑吧
回复
beyond1359
2013年01月21日 18:56:35
7楼
没图纸什么都不好说
回复
zzxzwg
2013年01月22日 10:16:57
8楼
系统定压有问题,晚上系统不运行,循环水泵停止,定压系统应保证系统不倒空,即系统也是充满水的
回复
hongliu20032001
2013年01月22日 22:31:28
9楼
感觉你的水系统有问题,是用什么方法定的压,主要应该解决这个!
回复
sy_zhubo
2013年01月23日 09:14:33
10楼
不是锅炉本身的问题,是系统定压问题,系统定压应保证无论循环泵运行与否系统的水都不能倒空,即都满水,系统定压的压力低,自动排气阀就排不出空气,定压压力应比系统高度高,一般2-5米水柱为宜。
回复
fsb427
2013年01月24日 12:58:57
11楼
1注意看看系统定压是否有问题
2还有补水量 也就是考察系统密闭性
回复