亲们,谁做过纯悬挑2400的挑板,给我指导一下
hallelujah_amen
2013年01月16日 11:31:34
只看楼主

就是这个尺寸了,不做钢结构,不做挑梁,只做钢筋混凝土的悬挑板,亲们,谁做过,谁就给点意见吧这个悬挑板是在建筑的主出入口,妹子我实在是担心啊,总工要这么做,我说不出什么理由回绝,没有办法的,直接给我几个好的理由,让我回绝总工也成不用考虑经济性,只考虑安全性就成了

就是这个尺寸了,不做钢结构,不做挑梁,只做钢筋混凝土的悬挑板,亲们,谁做过,谁就给点意见吧
这个悬挑板是在建筑的主出入口,妹子我实在是担心啊,总工要这么做,我说不出什么理由回绝,没有办法的,直接给我几个好的理由,让我回绝总工也成
不用考虑经济性,只考虑安全性就成了

悬挑板2400.jpg

免费打赏
wz2012wz
2013年01月21日 14:57:12
22楼
跟建筑沟通一下吧,很少有挑板这么做的
回复
sl0420
2013年01月21日 16:40:09
23楼
如果做板,阳角的地方怎么处理才能保证产生裂缝?
做个钢结构雨棚呀,经济又实惠。
回复
xgguo
2013年01月21日 16:49:50
24楼
你们总工是电脑城攒机器出身的吧……最大一米五,两米四的雨篷板厚就下不来,就算不说安全,那也不美观吧,再说你拐角那里净挑也大于两米四了吧,这么大的挑板,框梁受扭也要考虑啊!!
回复
q1529742418
2013年01月21日 17:08:10
25楼
真没见过那么大跨度的悬挑板,从安全性考虑,是绝不能做的,如果一定要做的话,可有以下方法:
1、施加预应力
2、采用上部拉锁结构,
3、采用全轻钢雨棚。
回复
萧剑
2013年01月21日 17:26:39
26楼
2.4m悬挑板的却有很多困难,但是也能做。做的时候根据你当地的情况确定是否需要计算竖向地震作用,考虑风荷载作用下的抗倾覆验算,板厚可根据荷载情况取值,板的挠度限值取L0/125,构造加强悬挑根部,可做成变截面的板。特别注意框架内板和悬挑板处的加强,也要注意验算倾覆。
回复
huangyonggan
2013年01月21日 20:25:09
27楼
纯挑板肯定不能用常规办法,设反梁或加支撑
回复
我本平凡
2013年01月22日 08:18:16
28楼
做成上翻梁,美观实用。
回复
a156251339
2013年01月22日 08:30:09
29楼
板悬挑超过1.5米,宜在板脚部加腋。构造图集有这个!不能纯悬挑这么多,规范8度挑出超过1.5米。9度跳出超过1.2米属于大悬挑。
回复
zyb15023265759
2013年01月22日 10:36:54
30楼
2,4米悬挑板确实跨度太大了,规范上也有规定限值,超出了就要用悬挑梁代替了,而且悬挑出2.4米拐角处结构的位移,扭转都有影响。跨度大了板的挠度、裂缝不一定满足规范要求,纯板悬挑出去还要验算一下抗倾覆满足否?感觉还是做个梁挑出去梁上翻,梁端锚固到柱子里比较妥当。
回复
wangle1228
2013年01月22日 15:03:41
31楼
胆大的人还真不少啊,安全第一。
轻钢的或者梁上翻都可以啊,这肯定又是建筑要求的
回复