亲们,谁做过纯悬挑2400的挑板,给我指导一下
hallelujah_amen
2013年01月16日 11:31:34
只看楼主

就是这个尺寸了,不做钢结构,不做挑梁,只做钢筋混凝土的悬挑板,亲们,谁做过,谁就给点意见吧这个悬挑板是在建筑的主出入口,妹子我实在是担心啊,总工要这么做,我说不出什么理由回绝,没有办法的,直接给我几个好的理由,让我回绝总工也成不用考虑经济性,只考虑安全性就成了

就是这个尺寸了,不做钢结构,不做挑梁,只做钢筋混凝土的悬挑板,亲们,谁做过,谁就给点意见吧
这个悬挑板是在建筑的主出入口,妹子我实在是担心啊,总工要这么做,我说不出什么理由回绝,没有办法的,直接给我几个好的理由,让我回绝总工也成
不用考虑经济性,只考虑安全性就成了

悬挑板2400.jpg

免费打赏
二锅兄
2013年01月16日 11:46:01
2楼
《混规》3.5.4条第4条宜采用梁、板结构;第9.1.2条以及条文说明给出了一个悬挑板的建议上限(1200)。
对于这种宜的条款,有条件满足就要满足,不用拧着性子的以为凡是宜就可以无视。

2.4米属大悬挑板,出于安全考虑,应尽量避免。
回复
nihaofou
2013年01月16日 12:16:52
3楼
上边用钢拉杆拉就能达到这个效果
回复
kongafanwei
2013年01月16日 15:58:01
4楼
采用预应力板呗~
回复
kongafanwei
2013年01月16日 16:00:13
5楼
出入口处应该是雨篷,挑板以受自重为主,因此可以考虑采用预应力板,否则做240厚的板也快赶上做梁了!
回复
追梦的男孩
2013年01月16日 19:44:19
6楼
这属于大跨度悬挑结构,问问建筑能不能用轻钢什么的
回复
chai2012
2013年01月16日 20:41:40
7楼
我觉得楼上一位说得很好。如果不放心可以设拉锁拉一下。拉在里面点,尽量不要从正面暴露出来。
回复
ashenlaile1
2013年01月16日 23:04:08
8楼
还是做挑梁吧,可以上翻,从下面看不出来。端头梁高可以和板厚一样。
回复
zjjx2010
2013年01月17日 08:46:43
9楼
可以做的,不过荷载要考虑到可能做广告牌,
回复
inzaghizk
2013年01月17日 09:02:51
10楼
主张加悬挑梁。其实2.4M的混凝土雨棚挺难看的。为什么不做玻璃雨棚?
回复
cadxzhou
2013年01月20日 09:52:20
11楼
做反梁,底下是看不出来的。
回复

相关推荐