各位老师,请教一个问题:一栋6层住宅,一层为商业服务网点,二层为住宅。这样的建筑设计室内消火栓系统时,是否在住宅部分不设消火栓,只在1、2层设计呢?请指教根据为盼。
各位老师,请教一个问题:
一栋6层住宅,一层为商业服务网点,二层为住宅。这样的建筑设计室内消火栓系统时,是否在住宅部分不设消火栓,只在1、2层设计呢?
请指教根据为盼。
2楼
这个问题怎么说要看你们那里的消防部门的要求 说法不一的 ,
回复
3楼
底层设商业网点的多层楼房必须设消火栓系统
回复
4楼
根据规范第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;
三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
你设计的住宅为底层设有商业网点的住宅,应设消火栓。
回复
5楼
谢谢各位老师
目前主要是有人将这种建筑纳为8.4.1条的五中的“等其他建筑”
回复
6楼
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
可以理解成:超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅应设置消火栓系统,六层可以不设。
另外,要设,就都设,规范规定:第8.6.2条 设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
回复