某配电站低压电容柜指示灯常亮的问题
victra
victra Lv.3
2013年01月11日 10:56:35
只看楼主

昨天下午到某配电站,进行对低压电容柜指示灯常亮现象勘查诊断。该电容柜有6组电容,柜面上6只灯第5只灯常亮。开始时,以为是感应电,通过对面板接线检查过,对照结线图无差异。怀疑无功补偿投切调节器有问题,用万用表测量无功补偿投切调节器出线端100多伏,换个无功补偿投切调节器现象依旧。将对应的电容接线解除,接上第6组电容,面板上就是第6只灯常亮,通过替换法,就是第5组电容问题,拆除下来,通知厂家更换。

2013年01月11日 12:45:05
2楼
你的现象说明电容器的放电电阻坏了。
回复
电气奇才
2013年04月25日 19:58:46
3楼
也有可能是控制此灯的电容接触器的辅助常开触点熔焊在一起了,所以常亮