今天,我厂的一个电容柜好像不补偿了,但用补偿器上到手动投人,能全不投入,三相电流表显示也正常,取样互感器装在进线DW15下面A相上,取样电压是A。B,C为补偿器的工作电源。取样互感器与补偿器的电流一致。但在电机启动时补一路,启动完后,有切出。补偿器上的功率因数为0.28,我把补偿器和互感器都换了,还不行。不知是哪里出了问题,请高手指点。他是800KVA的变压器,补偿电容为600VAR,进线柜A.B.C相电流都是1000多A.
呵呵,很奇怪的现象,整理你说的现象,只否这样:
1、装置原来能用,现在不能用了;
2、手动投切证明电容器是好的;
3、电机起动时能补偿一下;
4、情况在大负荷也一样发生;
5、更换互感器及控制器情况也一样。
疑问处:
1、0.28的功率因数读数是出现在电机起动时还是在平常?
2、更换的互感器与控制器是否是同型号的?
回复
3楼
换的补偿器和互感器为相同行号,0.28为补偿器上的显示
回复
4楼
呵呵,真是奇怪的现象!看到只能现场检查了。如果你厂在东莞附近,可以找版主老万。
回复
5楼
谢谢,
回复
6楼
估计是补偿器有问题,再换一台试试看
回复
7楼
我带一个备用的同型号的换上也一样
回复
8楼
补偿控制器能判断功率因数但投入量减小,可能是电流采样线落地造成分流,补偿控制器计算得出的无功功率偏低,建议楼主钳一下控制器处的采样电流,与A相测量互感器的二次电流比较一下。
回复
9楼
1,补偿控制器采样电流一般是进线柜A相,电压取B、C相
2.进线取样电流的极性,A411和N411,可试调整一下
3.控制器设置
回复
10楼
楼上说得对,是不是不小心把控制器电流信号接倒了,导致控制器测得的功率因素为容性,故不会再投入补偿电容了!
回复
11楼
同意楼上观点,同时考虑很可能是控制器设置问题,新更换的控制器是否和原来设置一样!还有对比一下控制器显示和计量表那边显示系统参数是否一致,如果在接线无问题的情况下,功率因数显示不一致,就可能是控制器问题!
回复