800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A是怎么算的?跪求各师哥师姐了
800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A是怎么算的?跪求各师哥师姐了
2楼
800/√3×0.4≈1155A
回复
3楼
干嘛要除以0.4和根号3呀,是什么公式来的呀,kVA不是等于UI吗,那I不就等于kVA/U了吗,800/380=2000A了,我这样算对吗
回复
4楼
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
回复
5楼
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
回复
6楼
800/√3×0.4≈1155A????????????
回复
7楼
这只是大概的估算哦,因为,毕竟,你的变压器带的负荷,不能达到800KW .所以,最大电流是1155A考虑哦.
回复
8楼
谢谢啦,上面的朋友真厉害
回复
9楼
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
回复
10楼
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
回复
11楼
S11-630KVA/10KV:二次电流为:630/1.732/0.4约为:900A
S11-800KVA/10KV:1100A
S11-1000KVA/10KV:1400A
S11-1250KVA/10KV:1800A
S11-2000KVA/10KV:2800A
这些上常用的用户变压器,可以记住!
回复