800KVA变压器的额定电流是1155A???
liminnet
liminnet Lv.5
2007年08月28日 09:17:27
来自于变压器
只看楼主

800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A是怎么算的?跪求各师哥师姐了

800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A是怎么算的?跪求各师哥师姐了
免费打赏
mmhwe
2007年08月28日 09:51:55
2楼


800/√3×0.4≈1155A
回复
liminnet
2007年08月28日 10:05:58
3楼
干嘛要除以0.4和根号3呀,是什么公式来的呀,kVA不是等于UI吗,那I不就等于kVA/U了吗,800/380=2000A了,我这样算对吗
回复
wang770225@co163
2007年08月28日 10:35:51
4楼
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
回复
wang770225@co163
2007年08月28日 10:36:07
5楼
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
回复
扬州华锦电气
2007年08月28日 10:36:13
6楼
800/√3×0.4≈1155A????????????
回复
xienxuelanghu
2007年08月28日 10:41:10
7楼
这只是大概的估算哦,因为,毕竟,你的变压器带的负荷,不能达到800KW .所以,最大电流是1155A考虑哦.
回复
liminnet
2007年08月28日 10:58:44
8楼
谢谢啦,上面的朋友真厉害
回复
chl619
2007年08月29日 08:14:37
9楼
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
回复
yangchungounchen
2007年08月29日 08:30:13
10楼
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
回复
clover_00
2007年08月29日 11:04:50
11楼
S11-630KVA/10KV:二次电流为:630/1.732/0.4约为:900A
S11-800KVA/10KV:1100A
S11-1000KVA/10KV:1400A
S11-1250KVA/10KV:1800A
S11-2000KVA/10KV:2800A
这些上常用的用户变压器,可以记住!
回复