纯新人,求帮助!关于水泵选择的
寒林
寒林 Lv.2
2013年01月10日 10:50:12
来自于中央空调
只看楼主

安装网上广为流传的估算方式水泵流量为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍Q:这个流量应该为所有并联机组的总和对吧??扬程计算Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。Q:这个就是机组产品参数里面的阻力损失(Kpa)???是所有机组的总和还是最大的单台机组???△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。Q:这个就是最大的末端的阻力损失(Kpa)???

安装网上广为流传的估算方式
水泵流量为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍
Q:这个流量应该为所有并联机组的总和对吧??

扬程计算
Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。Q:这个就是机组产品参数里面的阻力损失(Kpa)???是所有机组的总和还是最大的单台机组???


△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
Q:这个就是最大的末端的阻力损失(Kpa)???

L为该最不利环路的管长
Q:这个是说主机到管道最长的末端的管道长度???算单程的还是回程也要算????管件怎么算???

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
Q:这个完全看不懂

麻烦各位费心解答一下,谢谢!
例如:我手边的方案,2台130的模块机,单台流量22.4M3/h,阻力损失32Kpa,末端盘管最大45Kpa,不利管路单程约50米。。。
另外求推荐一些简单易懂的资料,没办法,前辈愤而离职,我半路出家,领导客户催,我 鸭梨山大。。。。。。
寒林
2013年01月11日 16:59:35
2楼
既然没人回复,太没存在感了
回复
szg0402
2013年01月12日 09:12:42
3楼
你的这种情况,冷冻水泵选择流量50m3/h,扬程30m左右即可,2用1备
回复
beyond1359
2013年01月12日 19:34:51
4楼
一般机组1对1 流量就是单台的
你既然知道最不利环路还问前面那些问题干什么
最不利环路的概念不懂?
回复
szg0402
2013年01月13日 08:47:33
5楼

修改下:水泵流量应该选择25m3/h,扬程30m左右即可,2用1备
回复
zhouyunew
2013年01月14日 15:18:21
6楼
最不利管路加上主机的再加上末端的乘系数就是系统的扬程!最不利就是从主机到最远最高的位置的管路。
回复
ybs056
2013年01月14日 15:56:10
7楼
封闭循环系统,选择50m3/h,32h扬程的水泵即可,选2台1用1备。
回复
gpf0805
2013年01月14日 17:16:54
8楼
新人路过。。。。
回复
镀锌钢管
2013年01月15日 11:56:18
9楼
两台模块机最大流量应该是44m³/h,最不利管路长度按照100米计算,管道阻力按照400Pa/m算的话(主管道选DN100的管子)管道阻力约为40kpa。
系统阀门个数大约配置如下:主机进出水各一个,水泵进出水各一个,干管2个,支管2个,风机盘管2个;过滤器止回阀等分布在水泵进出水口,和风机盘管进水口,风机盘管有电动阀的话把电动阀的阻力也算进去;弯头估算按照,机组、水泵、干管、支管、盘管处均加弯头的最情况计算。每个阀门和弯头按照400pa取值,阀门及弯头水阻共10.4kpa。
系统总阻力约为:40kpa+10.4kpa+32kpa+45kpa=127.4kpa。
安全系数取1.2,则总水阻为152.88kpa。
如此看来,水泵选取16m扬程足够。单泵流量24m³没有问题。
回复
镀锌钢管
2013年01月15日 11:57:39
10楼
忘了说,水泵用三台,两用一备,多加两个阀门,也可以做到一机一泵的
回复
minran
2013年01月16日 14:40:28
11楼
水泵流量为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍
Q:这个流量应该为所有并联机组的总和对吧?? 【对!水泵与冷水机组一一对应,有几台机组选几台水泵,再多选一台备用,算出总流量,除以运行的水泵的台数,就是每台水泵的流量】

扬程计算
Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。Q:这个就是机组产品参数里面的阻力损失(Kpa)???是所有机组的总和还是最大的单台机组??? 【是最大的单台机组!】


△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
Q:这个就是最大的末端的阻力损失(Kpa)??? 【阻力最大的一台!】

L为该最不利环路的管长
Q:这个是说主机到管道最长的末端的管道长度???算单程的还是回程也要算????管件怎么算??? 【一般是最远的末端,回程也要算!】

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
【管路的阻力有沿程阻力和局部阻力,上面的L算的就是沿程阻力,这里的K算的就是局部阻力,也包含了你上面提到的管件、阀门等阻力,这里取个系数,是与沿程阻力做了个比较,就是说大概占到沿程阻力的多少】

还有那个0.05是一个估算值,一般来说每100米管程沿程阻力为5米水柱
我也是二把刀,说的不一定对,期待高手指正

[ 本帖最后由 minran 于 2013-1-16 14:43 编辑 ]
回复