有一个7层的楼,下面4~9米属于填土或软土,再下面是比较坚硬的岩石层,而且岩层面比较平缓。 用什么方法处理地基比较合适? 勘察单位提出水泥土搅拌桩,说CFG桩不适合。为什么CFG桩不合适,水泥土搅拌桩合适?

有一个7层的楼,下面4~9米属于填土或软土,再下面是比较坚硬的岩石层,而且岩层面比较平缓。
用什么方法处理地基比较合适?
勘察单位提出水泥土搅拌桩,说CFG桩不适合。为什么CFG桩不合适,水泥土搅拌桩合适?
免费打赏
struct771
2013年01月10日 10:36:35
2楼
补充个问题:处理地基的桩,如果计算了桩周的摩擦力,是不是要满足桩间距3d的要求?
如果不计算桩周摩擦力,桩间距就没要求了吧?
回复
zhugeguang
2013年01月10日 21:09:13
3楼
复合地基中桩体采用刚性桩时应选用摩擦型桩。
这是复合地基的重要概念。间距3~5d。
回复
scarborough
2013年01月11日 09:23:13
4楼

这个观点在浙江大学龚晓南院士书籍中也有体现,但是上次严明礼来讲课,说他们不支持这个观点,这个观点是明显错误的,不一定都要是摩擦桩,可以使刚性桩,端承。并且他们做了很多这样的项目,是没有问题的。
回复
杭州老虎
2013年01月17日 08:32:00
5楼
用搅拌桩、CFG桩、端承桩都可以。但是7层小楼用端承桩不值得。可从经济、施工方便、工期等方面比较一下。复合地基可以不考虑桩距,小一点没关系,主要是置换率,但施工要可行。