施工图审查意见,该怎么答复?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年11月07日 23:12:21
只看楼主

多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。审查意见如下:1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。2、阳台宜设插座3、车库与杂物间宜设插座。解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。

多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。

审查意见如下:
1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。
2、阳台宜设插座
3、车库与杂物间宜设插座。

解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。
免费打赏
zhudy
2004年11月09日 12:55:16
12楼
其实你就是都按审图的意见改了,造价也差不了多少!
想想1m电线多少钱,一个插座多少钱,一个普通漏保也很便宜嘛
本来住宅水电的造价相对土建来说,就那么一点点,增加万把块算什么!
甲方赚死了,还差这点钱吗。
回复
liu-eerl
2004年11月09日 13:12:31
13楼
楼上有理!!道理可以变通的嘛,只不过看他是站在哪个立场上。既然卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用就途插座,那么和规范没相左,图审意见的这一条也就没管到你嘛。那好,那不是同一回路么!
一般用户会考虑阳台装洗衣机,如果楼上洗衣机插座比如卫生间隔墙已设洗衣机安放位置,那可不必理会他啦!规范、技术措施也没这一条呀!
车库与杂物间“宜”设插座,看,是用宜字,所以改与不改还在楼上一念之间了!
呵呵,刚刚出道,不妥之处,望各大侠指点!
回复
李兴龙机电科技
2004年11月09日 14:02:04
14楼
谁也不能保证卫生间不装电热水器,第一条改吧,除非城市集中供热水;
第二条和第三条属于可改可不改,看你心情了;
不过,一般情况下给别人面子。
回复
xiaoheiemail
2004年11月09日 20:02:39
15楼
社会是在发展的,是进步的,我们不要局限于现阶段的生活水平。过几年后,当人们的生活水平提高时,就会想起:某某电气工程师竟然没给我们安装插座?!再一点:设计不设计是你的问题,装不装是甲方的问题。
回复
sdlgn
2004年11月10日 08:24:32
16楼
我觉得既然是宜改,那就不是必须得改的,不过人家既然提出来了,还是改改好些!!!
回复
lees002
2004年11月10日 15:55:12
17楼
该改的,也就是有违《规范》或常规的,肯定要改。其它的可以商量,多给对方一些面子,自己的工作也好开展一些。
回复
gcgssjy
2008年12月02日 23:49:34
18楼
意见提得很对的嘛。提得对的话为什么不改??
回复
lingxuct
2008年12月03日 07:44:15
19楼
无原则问题,沟通一下就解决了,没必较真。
回复
kukuspace
2008年12月03日 09:35:20
20楼
还是要独立的回路比较好。毕竟你不能限定用户不使用什么电器。
你说不用热水器。别人就难道不用了。即使不用热水器。买个浴霸来,难道你还不让人用啊
回复