多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。审查意见如下:1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。2、阳台宜设插座3、车库与杂物间宜设插座。解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。

多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。

审查意见如下:
1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。
2、阳台宜设插座
3、车库与杂物间宜设插座。

解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。
免费打赏
noshit
2004年11月08日 00:52:15
2楼
提得挺对的,为什么不改呢?
回复
设计走心
2004年11月08日 01:22:35
3楼
可以不改,只是建议你改而已。
觉得自己有道理,那你就可以不改。
回复
hitwb
2004年11月08日 13:42:23
4楼
因为第1、3条改起来很麻烦,第2条倒容易。

卫生间内一个插座单独设一个回路,甲方会骂死的,为了一个10A的普通用途插座单独设一个回路,我也觉得不值得。
车库和杂物间照明是从电表后单独设置的回路,没有经过户内配电箱,要加插座就必须把出线开关换成漏电断路器,成本增加很多。

其实上面的三条都不是必须设置的,我就是想要是不改该怎么说呢?
回复
luozi8250
2004年11月08日 14:38:31
5楼
都可以不改,首先你还是根据甲方的要求和设计档次决定.
不过都提的对啊!!
1:卫生间的插座可以和厨房的一路(如果仅仅是一个普通的卫生间插座可以不改);
2:随便
3:杂物间还是要插座,车库是汽车库还是自行车库(汽车库还是要加)
PS:一个RCD能省多少钱??
回复
xujinzhan
2004年11月08日 20:00:36
6楼
都可以用变更的形式写出来,没什么不好改的。当然你执意不改也不能强求,但下次在做应注意,卫生间是否设了热水管,如果没有,不能仅评插座数量来确定电流.
回复
zhoushu8
2004年11月08日 22:35:52
7楼
意见提得很对的嘛。提得对的话为什么不改??
我们痛恨审图的别乱提意见,但设计的无理抗争也同样不讨人爱。
回复
dqsjr
2004年11月09日 10:53:01
8楼
提的都有道理
第一条最好是改,第二三条不改也行,
我的做法是全改
花不了多少钱,使用方便了,相对也安全了
回复
hitwb
2004年11月09日 12:18:37
9楼
这个房子是一个很穷的县城的住宅,当地的情况是基本上每家最多一台空调,很多还没有,也没有电热水器一说,全部是用液化气瓶。总之根据甲方的意思就是档次尽量低,当地就这水平。
根据甲方的意思这么设计了,谁知道审图的又来意见。
所以才问问大家有什么好的说法回复审图的意见。其实改改也容易,就怕改了后甲方又闹意见。
再说审图的同志也要根据具体情况吗,难道不了解甲方的实际需要,把一个农村的小住宅也当豪宅设计才行?或者说别人那四季如春明明不需要装空调,审图的非说必须每间房要考虑空调插座,我们设计的难道也非得改?
回复
gejils.w
2004年11月09日 12:25:39
10楼
我觉得无论如何,第一条绝对要改
回复
zhoushu8
2004年11月09日 12:47:38
11楼
是的,国标是最低要求,就是针对低标准的安居房的。不过用词“宜”的,可以允许略做选择,但条件许可时首先就要这么做,你不执行,那么就必须举证----该房子确实是“条件不许可”



审图意见是那么写,带有行政命令性质的意见,建设单位会不准你改??有这样牛的建设单位??,所以我判断--“是不是建设方的意见真值得怀疑”。

比如说纪律检查委员会建议某单位给予某同志降职处分,因为是建议,所以该单位可以不执行,也可以执行,但你真的可以不执行吗?
一般就只有人家是瞎说时,才可以不执行。