请教气液分离器 怎样保证回油

请教气液分离器 怎样保证回油
北冰洋
2007年08月28日 07:56:06
2楼
如果你不做气液分离器,就不用担心这个问题,气分里面吸气管下部有个小回油孔,油会从小孔渗入回气管回到压缩机。
回复
大雪漫天
2007年08月28日 10:30:49
3楼
我想问一下,是不是加油分的就不用加回油管了?
回复
荣昌制冷
2007年08月28日 16:55:43
4楼
安装必须符合规范要求,回油就不会存在问题。
回复
compmen
2007年08月28日 18:16:38
5楼
氟22系统关键是保证回气管的回气流速和回液 如果是蒸发器上方的静液桶 必须考虑其液位和回油管阀门开启度 使液位不高或低于回油管顺利回油 特别注意的是油比氟液轻

保证整个系统在设计参数下运行

氨系统建议用集油器回收 若直接回压缩机应考虑气液分离器内的压力要高于压缩机油箱内压力


回复
malaifu0451
2007年08月28日 22:20:30
6楼
多谢 各位
回复
malaifu0451
2007年08月28日 23:37:01
7楼
如果你不做气液分离器,就不用担心这个问题,气分里面吸气管下部有个小回油孔,油会从小孔渗入回气管回到压缩机。请教冰山之颠 您是大冷的吗 看过你的很多回复觉得你极其专业 最主要的是我觉得你的人格很正直 能否留下你的联系方式 我13936262708 045188387512
回复
whiffing
2007年08月29日 09:59:37
8楼

同意你的观点.不过关于回油口直径是怎么确定的呢,还有一般的回油口内部会有一个滤网,滤网的目数又是如何确定的呢.感谢赐教!
回复
wjyx-0001
2007年08月29日 16:18:31
9楼
回油口一般离气液分离器底部还有一点距离,可不加滤网,回油口的内径一般为4mm,但气液分离器的底部要设排污口.
回复
whiffing
2007年08月29日 16:33:06
10楼

部分同意您的观点。
回油口离气分底部是有一定距离,所以有的空调制造厂商会考虑在机组尤其是大型风冷热泵制造完成后,在气分内部注入一定数量的油,以保证气分回油顺畅(如不预注入油,在油位低于回油口时,将无法回油)。

本人实际工作中用到的气分回油孔大都在2~4mm,但是没有找到权威的资料解释如何计算回油孔直径。
回复
wxt5514
2009年09月01日 15:10:11
11楼
影响气分出气管下部回油孔大小因素应该挺多的吧?压缩机的大小、注油量、系统加液量等,回油孔具体大小还是要通过机组在各种工况下的运行测试,观察气分的回油情况确定,不过比较麻烦,代价也比较大,但对于产品质的提高还是有必要的。
小的机组孔径1.2MM就可以了。
还想请教一下,气分底部排污口是怎么回事?能否详加叙述,谢谢指点。
回复