水泵选型问题!
zx13564572238
2013年01月08日 13:48:55
只看楼主

我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。

我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。
免费打赏
sososohappy
2013年01月09日 10:00:18
2楼
大神在哪里~。。。。
回复
vps
2013年02月02日 13:30:50
4楼
还有气蚀余量数据呢?和安装位置都有关系的。
回复
人石械
2013年02月07日 08:28:46
6楼
单纯从流量和扬程角度讲,你们的水泵选大了.两个水泵共44方,其实同样两水泵并用,水流量只有流量和的0.8~09倍,三水泵并用系数更小.扬程会少量增加.
回复
zhanxlzhk
2013年03月13日 12:19:19
7楼
同意楼上说法。
回复
huanshe07
2013年05月07日 08:55:19
8楼
水泵没有问题,既满足流量要求和扬程要求,而且考虑了安全系数。
回复
aile553116
2013年06月08日 00:01:09
9楼
同意楼上说法,就是有点小浪费了
回复
lyj999999999
2013年06月18日 16:26:09
10楼

同意楼上说法。
回复
ljjizhu
2013年07月30日 23:02:02
11楼
同意楼上的书法
回复
tianxia011
2013年08月02日 13:04:07
12楼
单纯从流量和扬程角度讲,你们的水泵选大了
回复
跨进了
2013年08月02日 21:34:53
13楼
真的不错的,多谢啊