水泵是否匹配请教大侠们!
zx13564572238
2013年01月08日 12:42:16
来自于热泵工程
只看楼主

我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。

我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。
zengruo
2013年01月10日 10:46:54
2楼
路过,看看。。。。嘿嘿。
回复
hongyichijue
2013年01月17日 11:32:36
3楼
这些数据还是很少,按基本面来说不会有什么太大的问题,但是如果管道系统较长,或者拐点较多还有其他的形成水阻的问题存在的话会对水泵扬程和功率大小有影响的。
回复
sinbad10
2013年01月22日 09:57:06
4楼
流量使用安全系数还是取大了,一般用到1.1就足够了
回复
lhy594607
2013年01月24日 09:24:06
5楼
按照淡淡流量和扬程来看,应该够了。
回复
aibobo104
2013年02月28日 00:10:11
6楼
首先搞清楚弃用内置泵的原因是什么?流量原因还是扬程原因,还是有其他原因?
如果按照正常的情况下,弃用的内置泵可以直接外置使用,
我估计是扬程问题,你说的扬程要求28米是施工方提出的要求还是原来内置泵的扬程?
根据本工程最好是重新做下水力计算和负荷核算,找到换泵的直接原因才能确定最佳的水泵,想当于重新做了次设计。
回复
lyj999999999
2013年04月28日 10:45:04
7楼
流量54立方米每小时,扬程可以。
回复
石头
2013年04月29日 22:04:49
8楼
路过学习!:victory::victory:
回复
tianhejisi
2013年05月09日 21:33:53
9楼
两台泵改一台了各位都觉得没问题?
一般这种情况都是两用一备的啊
回复

相关推荐

APP内打开