请教水泵与空调主机是否匹配的问题!
zx13564572238
2013年01月08日 11:05:52
来自于中央空调
只看楼主

我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。

我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。