冷却塔和水泵高差不到一米,冷却塔在上部,水泵的气蚀余量约5m,我简单计算了一下觉得不会发生气蚀,大气压力(10m)+冷塔与水泵高差(0.8m)—水泵入口到冷却塔接水盘的阻力(沿程+局部)—水泵入口动压(u2/2g)—水泵入口处水的汽化压力>气蚀余量(5m),只要满足上述要求就不会发生气蚀了吧,但同事很怀疑会气蚀,是不是我的计算有错误,请教各位了。。。还有我水管蝶阀DN150全开的阻力大概有多大?
还有我水管蝶阀DN150全开的阻力大概有多大?