请教大家,同程式设计的供回水管路,冬天制热末端的风盘出风温度很低,是什么原因?管道中没有加电动阀。
请教大家,同程式设计的供回水管路,冬天制热末端的风盘出风温度很低,是什么原因?管道中没有加电动阀。
12楼
我们办公室是卡盘,以前的情况和你差不多,我们把过滤器拿下来清洗了一下,情况就好了。不知道能不能帮到你。
回复
13楼
谢谢,我已经把过滤器的滤网拆掉了,但问题还没有解决。
回复
14楼
是不是上一个帖子和这个帖子是一个问题?
你设计时取得冷负荷是多少?
回复
15楼
比如说我们办公室的是100W/㎡
回复
16楼
很明显是水流量不够了!做备用水泵没有,开启2台水泵,会有明显作用!
回复
17楼
问题有点笼统,楼主应该先做基本的排除。例如是个别现象还是整体?设计选型有没有问题?水泵压力够不够?是不是有气体?是不是有阀门没开?可能性太多了....
回复
18楼
提的问题有点笼统
从主机到末端,一个个排查
回复