请教大家,同程式设计的供回水管路,冬天制热末端的风盘出风温度很低,是什么原因?管道中没有加电动阀。
请教大家,同程式设计的供回水管路,冬天制热末端的风盘出风温度很低,是什么原因?管道中没有加电动阀。
2楼
检查一下管道泵的扬程和流量够吗
回复
3楼
问题的切入点肯定很多,这个要具体分析的
回复
4楼
问题太笼统了,应该有你测得相关的一些数据
回复
5楼
回复
6楼
楼主看看末端水
回复
7楼
水力失衡可以基本排除,最简单的方法就是拿超声波流量计测一下,如果水流和温度没有问题的话那要从风机盘管上找原因了,看看是不是盘管内积灰什么原因。
回复
8楼
这个跟是否是末端应该没有关系吧,同程式不一定就末端阻力大吧。
回复
9楼
制冷的时候是不是还行呢?可能性真的很多,用手摸一摸风机盘管进出水管的温度,排排气···
回复
10楼
1、如果是个别风盘有这种情况有可能是风机盘管本身出了问题,可以检查风盘质量问题,楼主提示未装电动温控阀故查验支路阀门开启问题,是否存在排气未尽问题等;
2、如果是同楼层采用同程系统,而立干管采用的异程系统,就要对立干管系统进行热力平衡调试;
3、如果以上问题皆有查验仍不解决问题,请核查该风机盘管供回水压差大小,确认循环泵扬程流量是否有问题。
回复
11楼
很感谢各位的解答,现在情况是开小风时有点温度,但是不高。开大风就不行了。有人分析说是把风盘进水管加大和前几台一样的管径。效果就会好。再有就是把那一台进水截断,直接连接到主管道,就可以解决。因为管道在房间里走了一个环形,所以主管道距离这台风盘较近。不知各位怎么看?