基础钢筋网算不算接地体?
q392521356
q392521356 Lv.2
2013年01月07日 11:58:24
来自于防雷减灾
只看楼主

我是刚刚从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。。

我是刚刚从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。。
免费打赏
qsch
2013年01月07日 13:36:18
2楼
关键看你的主筋的直径是多大,能否满足计算要求。
回复
知乎圆桌
2013年01月08日 15:49:47
3楼
基础钢筋属于自然接地体,一般住宅、厂房工程都用基础钢筋做自然接地体
回复
qibo12
2013年01月11日 16:29:11
4楼
当然可以,不过按设计要求地网的接地极还是要的。
回复
老清洁工
2013年01月12日 16:01:41
5楼
整个基础钢筋网都是接地体,GB50057-2010上规定了 用基础钢筋做接地体

[ 本帖最后由 leigongchong 于 2013-1-12 16:02 编辑 ]
回复
加肥猫
2013年01月15日 13:50:46
6楼
钢筋网是最好的接地体,有条件当然利用
回复
黑铁匠
2013年01月17日 03:51:40
7楼
混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?
没有见到过哪里有此条要求
回复
echieshin
2013年02月02日 10:41:03
8楼
明显就是这样的,钢筋是最好的自然接地体· ·
你看下图纸吧,如果都是和梁接起来的 按你的描述接地网干线就是以梁为主的· · 一般是不小于16的钢筋焊接· · ·
如有不足之处请指正· ·· ·
回复

相关推荐