无阀滤池的水封管问题
沧海一叶舟
2013年01月05日 16:01:12
只看楼主

诸位同行,请教一下无阀滤池的进水管那段为何要设置成U形管形式?其作用是否是防止虹吸破坏呢?

诸位同行,请教一下无阀滤池的进水管那段为何要设置成U形管形式?其作用是否是防止虹吸破坏呢?
免费打赏
huangzhimin
2013年01月05日 16:39:24
2楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
第9.5.42 条规定:每格无阀滤池应设单独的进水系统,进水系统应有防止空气进入滤池的措施。
第9.5.42条条文说明: 无阀滤池是变水头、等滤速的过滤方式,各格滤池如不设置单独的进水系统,因各格滤池过滤水头的差异,势必造成各格滤池进水量的相互影响,也可能导致滤格发生同时冲洗现象。故规定每格滤池应设单独进水系统。在滤池冲洗后投入运行的初期,由于滤层水头损失较小,进水管中水位较低,易产生跌水和带入空气。因此规定要有防止空气进入的措施。
回复
lljj_2001
2013年01月05日 22:00:42
3楼
就是为了防止进气破坏虹吸
回复
zhubin880770
2013年01月07日 21:32:03
4楼
果断学习
回复
jhdiandian
2013年12月27日 10:13:09
5楼
:lol学习了 谢谢
回复
艽末
2023年05月23日 15:00:04
6楼

防止进气破坏虹吸吧,但是还是不太明白