小弟做了个制药废水的改造工程,想在二沉池后加个重力无阀滤池,由于第一次接触这东西,在设计时候有几个比较纠结的地方。由于水量小,才300方/天,滤速想取低点,取5.6m/h,池子大小为1.5*1.5,这样的话池子不至于太小,好做点,但这样的话,参考有关资料反冲洗强度为10-15,若取平均反冲洗强度为12,池子里的水不够反冲洗2分钟,而且虹吸下降管管径也要取大一点,但这样的话又担心形成不了虹吸自动反冲洗(因为之前我有同事做过而无法自动反冲洗的,怀疑是管径太大了)。

小弟做了个制药废水的改造工程,想在二沉池后加个重力无阀滤池,由于第一次接触这东西,在设计时候有几个比较纠结的地方。由于水量小,才300方/天,滤速想取低点,取5.6m/h,池子大小为1.5*1.5,这样的话池子不至于太小,好做点,但这样的话,参考有关资料反冲洗强度为10-15,若取平均反冲洗强度为12,池子里的水不够反冲洗2分钟,而且虹吸下降管管径也要取大一点,但这样的话又担心形成不了虹吸自动反冲洗(因为之前我有同事做过而无法自动反冲洗的,怀疑是管径太大了)。
1.对于小水量的是不是不适合做重力无阀滤池?
2.如果可以做那滤速的取值上是不是一定要取高点?
3.反冲洗强度和虹吸下降管管径如何确定?它们之间是不是有对就的关系??

希望各位大侠指点一下,小弟不胜感激!!!
fingerfish18
2011年06月10日 22:46:43
2楼
没人?自己顶一下~~
回复
qkhb888
2011年06月13日 14:22:14
3楼
期待大虾过来指点 我也不懂 学习中 以后肯定会用到
回复
工业废水治理
2011年06月13日 20:40:08
4楼
小水量不适合做无阀滤池
回复
totwotwo
2011年06月14日 08:36:14
5楼
这种水、这个水量不宜使用无阀滤池,无阀滤池反洗效果要差些的;
土建不好做可以考虑做设备。
担心不能自动反冲,可以加个压力管(自来水管)促进其形成真空,使反冲可手动控制。
回复
linhui1983
2011年06月14日 08:41:04
6楼
你可以看看无阀滤池标准图纸,参考
回复
fingerfish18
2011年06月14日 09:01:34
7楼
这个我有接自来水,可以强制反冲洗,不过如果只是手动的话,那就脱离它的自动本质了……
回复
fingerfish18
2011年06月14日 09:03:18
8楼
有参考过,不过那些都是水量比较大的,所以就怀疑是不是小水量不大适合做。
回复
xuehe_2007
2011年06月14日 09:31:38
9楼
小水量上个压滤器就行了啊
回复
zhenziqin
2011年06月14日 16:29:42
10楼
可以找环保公司咨询一下
回复
lxb3323759
2011年06月17日 09:28:28
11楼
小水量也可以做的。设计时将滤后水箱增大,满足6分钟冲洗水量要求即可,你参考一下40t/h无阀滤池的标准图就明白了。