无阀滤池,求虹吸辅助管高度这道题如何计算?42:无阀滤池,水深1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高。2.8+1.8/2+1.7-0.5=4.9无阀滤池,水深1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高解:{(H+0.5)+(H-1.8+0.5)}/2=2.8 ,求得水箱最高水位H=3.2米,3.2+1.7=4.9为答案原帖由 renguo 于 2009-9-20 23:52 发表
42:无阀滤池,水深 1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高。2.8+1.8/2+1.7-0.5=4.9无阀滤池,水深1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高
解:{(H+0.5)+(H-1.8+0.5)}/2=2.8 ,求得水箱最高水位H=3.2米,3.2+1.7=4.9为答案原帖由 renguo 于 2009-9-20 23:52 发表
无阀滤池,水深1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高
——————————————
辅助管标高=排水堰高+最大冲洗水头(平均冲洗+水深一半—)+最大期望允许水头 ...
· 这道题我也蒙了一把,似乎和楼主的算法不一样啊楼主公式哪来的?
首先根据水深1.8m 和 平均冲洗水头得出最低冲洗水位0.95m,同时教材有个滤料下最低0.1~0.15m
这样加起来的,具体多少我也不记得选项了 不知道对不对