大功率电机起动问题
shaoweidong845
2007年08月26日 23:48:01
只看楼主

本人是暖通工程师,最近却接手一个非常棘手的问题:业主选够了一台450千瓦的空压机,启动的方式为星三角启动.业主的主变为2500KVA,额定电流3608A,目前,主低压柜电流表显示,三相都在2400A左右.空压机厂家给出的数据为:启动电流1500A,在星三角转换的1S内,电流达2900A. 业主是半导体行业,停电一次就给他们带来几十万的损失,因此,业主希望我们把空压机开起来,不要停电,更不允许在启动的时候导致停电.目前,低压柜进线主开关的设置参数为:I1=0.8 I2=4 I3=8

本人是暖通工程师,最近却接手一个非常棘手的问题:业主选够了一台450千瓦的空压机,启动的方式为星三角启动.业主的主变为2500KVA,额定电流3608A,目前,主低压柜电流表显示,三相都在2400A左右.空压机厂家给出的数据为:启动电流1500A,在星三角转换的1S内,电流达2900A. 业主是半导体行业,停电一次就给他们带来几十万的损失,因此,业主希望我们把空压机开起来,不要停电,更不允许在启动的时候导致停电.目前,低压柜进线主开关的设置参数为:I1=0.8 I2=4 I3=8
另外,业主可以在启动空压机的时候停掉两台各600冷吨的冷水机.(只是短时间,空压机设定压力之后就自动起停,没有预见性)

各位大侠帮帮我哦,给我指条道吧
免费打赏
hubeixp
2007年10月14日 16:59:00
12楼
1、这么重要的负荷,应该考虑采用双回路供电
2、用星三角,不一定可靠,用变频器启动,这么大功率,价格又太高,就用软启动器吧
回复
houlairen
2007年10月14日 20:31:39
13楼
低压柜进线主开关的设置参数改为:I1=8 I2=8 I3=8,就可以了.
回复
chrp1987
2007年10月14日 21:03:31
14楼
采用变频器启动 变频启动可以应付这样的问题
回复
slecczyh
2007年10月14日 22:30:21
15楼
我看2500kVA变压器启动450kW电机不应当是问题,实在不行可用软启动(启动力矩要下降,需满足机械要求)。问题是该设备供电等级要求的太高了,应当从供电系统上考虑供电的可靠性。
回复
shaoweidong845
2007年10月16日 14:20:12
16楼
该电机已经开起来了!10月10号,业主停产,空压机开机调试。开始的时候,为空压机配置的保护开关参数没有设置好,启动后几秒钟就跳掉啦,后来重新调整了开关的参数:所谓的长延时,短延时保护时间,还有冲击电流倍数什么的。再开机就OK了。业主生产后,也启动了几次,为了安全起见,把他们的冷水机停掉了几分钟,一切OK。启动时瞬时最大电流3000A,只有不到1秒的时间,以后基本稳定在1500A,持续大概8秒钟。各位兄弟做个参考吧。之前也查了好多资料,他们的低压进线总开关的参数我们也给调整了,理论上说,就是他们正常生产情况下,启动也不是问题,变压器剩余容量是足够的了,只是不敢冒险啊,之前因为工人操作马虎,跳了他一个车间的电,跟我们公司索赔20万,郁闷呐。
回复
chinayzb
2007年10月16日 14:49:20
17楼
强人!!!!!!!!!!!!!!!11111111
回复
wuyongqing
2007年11月21日 15:13:14
18楼
变频器启动电机应该能够解决这问题。
回复
ll-723
2007年11月21日 16:49:29
19楼
楼主,根据你提供的数据,可以启动。因为变压器可以80%的过负荷(油变),2400A+1500A=3900A,况且启动时间最多也就10几秒吧
回复

相关推荐

APP内打开