本人是暖通工程师,最近却接手一个非常棘手的问题:业主选够了一台450千瓦的空压机,启动的方式为星三角启动.业主的主变为2500KVA,额定电流3608A,目前,主低压柜电流表显示,三相都在2400A左右.空压机厂家给出的数据为:启动电流1500A,在星三角转换的1S内,电流达2900A. 业主是半导体行业,停电一次就给他们带来几十万的损失,因此,业主希望我们把空压机开起来,不要停电,更不允许在启动的时候导致停电.目前,低压柜进线主开关的设置参数为:I1=0.8 I2=4 I3=8
本人是暖通工程师,最近却接手一个非常棘手的问题:业主选够了一台450千瓦的空压机,启动的方式为星三角启动.业主的主变为2500KVA,额定电流3608A,目前,主低压柜电流表显示,三相都在2400A左右.空压机厂家给出的数据为:启动电流1500A,在星三角转换的1S内,电流达2900A. 业主是半导体行业,停电一次就给他们带来几十万的损失,因此,业主希望我们把空压机开起来,不要停电,更不允许在启动的时候导致停电.目前,低压柜进线主开关的设置参数为:I1=0.8 I2=4 I3=8
另外,业主可以在启动空压机的时候停掉两台各600冷吨的冷水机.(只是短时间,空压机设定压力之后就自动起停,没有预见性)
各位大侠帮帮我哦,给我指条道吧
2楼
显然 对电的可靠性要求这么高,这450KW电机就应单独供电。
回复
3楼
楼主,电动机的启动计算,需要详细的理论计算和丰富的实践经验,即使采用软启动,也是如此.
你对设备的可靠性要求那么高,还是找你们电气专业好好给算算吧.
回复
4楼
3楼说的很好
回复
5楼
你可以采用变频器启动,这样你可以解决起动引起地降压问题,而且可以省电降低变压器的负荷,也可进行pid调节解决空压机设定压力之后就自动起停,没有预见性问题。
回复
6楼
450kw电动机为什么不采用高压电动机10kv或6kv
回复
7楼
有同感
回复
8楼
450kv的电机大概额定电流为900A左右,电机直接启动瞬间电流为额定电流的4-6倍,采用星三角启动电流大约为2-3倍,本例中没有可能用这两种方法,如果考虑用变频器启动,又要涉及到电机启动带负载的问题,电机能不能动起来,考虑到厂家给出了"启动电流1500A,在星三角转换的1S内,电流达2900A",故推断厂家建议用星三角启动,直接接电网肯定不行."业主是半导体行业,停电一次就给他们带来几十万的损失"既然一秒就几十万上下,还在乎花个几十万加个变压器吗?
回复
9楼
电机起动方式的选择主要考虑:
1 起动时给电网造成的压降,一般不超过15%,频繁起动的不超过10%,主要考虑起动时不要给别的用电设备造成欠压而保护动作。
2 起动时电机的端电压是否满足厂家要求,一般为65%Un
3 起动转矩。对于带载起动的电机,尤其要注意,起动转矩太小的话,会造成堵转.补充上面
回复
10楼
这台空压机装好了快两个月,现在还没有动起来,业主这边的计划是10月10日他们停产检修的那天给我们开机调试,并测量相关实际参数。说实在的我本人都觉得有点难堪,机器是我们经理,业主设施部经理和机器厂家三方共同协商定的型号,其所起的作用仅仅是备用!业主这边另有两台空压机,两台加起来都不够这一台的容量大!他们的解释是这台大的省电!我不清楚这里面有没有我们经理为了扩大合同金额而故意鼓惑他们的成分,呵呵。
另外,业主这边确实也有一台备用的变压器,就是为了以后增加负荷时用的。只是高压电没有到位,他们也不肯为了这一台机器去动用这个变压器。
更离奇的是为这台空压机配备的干燥机,DH91型马来西亚进口,首先设备到了后就出现一大问题,太大了,不能直接运进机房,又不可以平放,结果是门拆了,机房里的桥架拆了,电缆往上提,风管拆了,灯具拆了才运进去。这只是前奏,我在现场负责施工,前后我接到三份这台设备的参数,三次的功率分别是30,70,120KW,电缆是跟他们厂家确认后定了3X70+2X35的,好啦,到最后调试的时候调试人员说电缆小了,不敢开,扯皮了半个月,拆了一台加热器才开起来
到现在实质性问题还是没有解决。
回复
11楼
建议用变频器,虽然变频器对电网的损害也蛮大的,不过是空压机的话用变频器可实现自动调节速度,省电啊,从长远利益来看,值。
回复