水泵为离心泵,水泵从30m远的水源抽水,水泵与水位高差大约1m。会不会使水泵的扬程变小?
水泵为离心泵,水泵从30m远的水源抽水,水泵与水位高差大约1m。
会不会使水泵的扬程变小?
22楼
你这个说法是对的,所为扬程,是指系统的,它应该是根据伯努利方程选取的抽水口到出水口之间的每牛顿流体所增加的能量(势能、动能、静压能之和),单位为米。
并不是单单的指的是泵进口与出口之间的每牛顿流体所增加的能量。
再多说一点,具体的一个系统的扬程,并不是一个确定的数值,它是需要由两个方程联合求解的:一个是管路特性方程H=A+BQ*Q,另外一个是泵的特性方程(记不太清什么形式了,反正就是扬程和流量的一个抛物线方程)。两个方程联立求解得出泵的扬程与流量的关系,如果管路要求流量一直那么扬程就会得出一个数值,流量一变,扬程立马变。
回复
23楼
本人是搞化工的,虽然给排水不是我的专业,但是知识无行业之分。
再从深层次跟大家探讨一下:任何物质都不可能在不耗费任何能量的情况下自发转移,就像泵吸入口管路长了绝对不能白长,泵吸入口液面低了绝对不能白低。这些都会在泵上有所体现,因为整个系统所有的功都是离心泵输入的。
离心泵耗费的功率=流体密度×重力加速度×离心泵扬程×管路中流体流量。
注意以上离心泵的扬程是指的系统的扬程,也就是吸水管口到排水管口之间的每牛顿流体获得的能量,并不是单单的只离心泵进出口之间的。如果那样的话吸入管段流体阻力损失的能量来自于何处?
所以无论是吸入管路的长度还是吸入口的液位都会影响离心泵的扬程。不知道我这样说大家明白了吗?
回复
24楼
难道从DN15到DN300,从塑料管道铸铁管,每个90度弯头都按3米估算?应该将弯头折算成直管计算局部水头损失。
回复
25楼
同意你说的,这人可能不是本专业出来的。
回复
26楼
回复
27楼
吸水管路的水头损失,体现在水泵吸入口的压力了,水泵吸入口压力=吸水管进口处静水压-吸水管路损失,通常为了利用水泵的吸上真空高度,减小泵房埋深,这个压力一般是负值,这个值应小于水泵的吸上真空高度要求,否则会发生气蚀等不利影响。
另外,18楼是正解。
回复
28楼
每个90度弯头,损失3m 这个也要看流速吧
回复
29楼
当然有影响,但是否满足你的要求需要计算,看管径、流速计算泵的气蚀余量。水泵与水泵站一书中有详细计算。Hsv(气蚀余量)=ha(大气压)-hva(实际水温下的饱和蒸汽压)-∑hs(管路损失)±│Hss(安装高度)│ 其中当抽吸式时Hss取“-”,当自灌式时取“+”。
回复
30楼
当然有影响,水头损失变大,扬程减小。具体的自己根据公式算呗。或者一些软件也可计算
回复
31楼
当然有影响,水头损失变大,扬程减小。具体的自己根据公式算呗。或者一些软件也可计算
回复