请教高人,现有一工程,选用两台水源热泵机组,机组单台制冷量421.6KW,单台制热量463KW。空调区域有负一层、一层、二层,建筑面积总共约8400㎡。其中地下一层为饭店包房,一层为宴会厅,二层约30多间SPA。机房冷冻水供、回水管最大管径是DN150,冷冻水泵流量98.5T/小时,扬程28米,两用一备。流量是根据单台主机蒸发器侧流量的1.1倍选的,扬程是那时候领导估算的。水平主管与立管均采用异程式,整个系统全部采用风机盘管加新风系统(我不知道他们设计时怎么想的,我觉得宴会厅因该用吊顶式风柜),由于房间布置很不规则,水平方向上的管路布置的非常乱,而且是异程。我看到在每层立管出来的水平主管上加了一个阀门,但我不知道是不是平衡阀,我明天去看看。
现在的问题是,这个系统地下一层、一层目前供热效果良好,但是二层却温度不行,整个一层温度都不行。业主找了我们好几次了。现在公司派我去发现问题,然后回来出具一份整改方案。由于这是小弟到新单位的第一次外派,所以在出发前我认真的看了一遍图纸,直到目前凌晨一点钟了。我个人觉得可能会是以下几个方面的问题,在这里拿出来请高人指点、分析一下,看看小弟的猜测有没有道理。
一、顶层末端设备配小了,本来热量就往上走,顶层热量损失大,如果顶层末端配小了,则肯定热不起来。现在是陕西地区,我看他的设计说明热负荷配置大概是65W/㎡,现在室外温度大概是零下12度吧。
二、主管管径不合适,本来采用的就是异程,可能二层的立管管径配的小了,导致二层热量不够。
三、整个系统水力失衡,采用异程,如果还在水平主管出口上不加设动态平衡阀,则会导致水平方向的压力不平衡。
四、冷冻水泵扬程选小了,导致最末端(二层)水打不上去,流量小了,热量就不够了。
五、二层的水平方向的管路堵了。
六、二层的水平管路太复杂,管路里的排气不好,排气阀加的少了。
现在就想到这些,
请高人指点一下哪个比较靠谱,可能性比较大,另请指教一下您所提出的问题怎么解决,给点方案,小弟谢谢了啊!小弟再次拜谢!
[
本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-12-29 01:33 编辑 ]
22楼
这个兄弟是个不错的生意人。好。
回复
23楼
现在回来把我了解到的情况给大家说说,让大家帮忙分析一下。
1、 目前整个大楼地下一层、一层温度甲方比较认可,在一楼大厅,室内温度达到18摄氏度。目前主要问题是整个二层不热,二层的空调甲方目前全部没有开。我打开一台盘管伸手感受了一下,吹出的是冷风。
2、 我怀疑是冷冻水泵扬程不够,但现场管理人员告诉我夏天系统制冷时系统运行一切正常。
3、 我观察冷冻水泵压力表,进泵前压力表读数为0.2Mpa,从泵出来后压力表读数为0.5Mpa。
4、 机房管理人员在室内供水主管上加了一块压力表,我看到压力表读数为0.2 Mpa。我问他压力表会不会不准,他告诉我压力表是新买的,不会有问题。
5、 我在触摸屏上查看了主机的运行参数,主机的参数中冷凝水出水温度显示只有28.5摄氏度,此时主机设定的出水温度是43摄氏度,而且就在我们查看它的参数时这台主机又发出警报:水源侧温度过低。
6、 我向机房管理人员了解了当时安装时管路清洗是否彻底,他表示不知情。
8、 由于2层全部吊顶完毕,我无法看到2层管路的走法、管路上的排气阀、水平主管上的阀门安装是否合理。不过听说在竖直、水平均异程的情况下,水平主管上加设的是碟阀。
9、 机房管理人员告诉我,他曾经将地下一层、一层的水平主管上的蝶阀尽量关小(但没有关死),想看看2层是否能热,结果是2层仍然热不起来。
10、当时现场由于没有仪器我没办法测得机组的进出水流量、2层水平管上的流量。
现在我的结论是:1、主机堵塞。通过压力表看到主机的水阻竟然达到了300KPa,由于主机堵塞造成换热效果不好,出水温度过低,导致二层(也就是顶层)不热。
2、水平主管上加蝶阀而不是动态平衡阀是错误的。本来整个系统就是异程的,而又在水平主管上加设蝶阀,根本不能调节水平方向的水力平衡。因此,二层不热是因为整个系统的水力失衡。
3、二层管路堵塞。目前只是猜测,当时因为无流量计暂时不能确定。
以上是我从现场回来后分析的几个原因,还请高人指点迷津,小弟拜谢了!!!
[
本帖最后由 xiaogang9987 于 2013-1-8 15:01 编辑 ]
回复
24楼
回复
25楼
等待最终解决方案
回复
27楼
关注中!!!看看解决方案!!
回复
28楼
"3、 我观察冷冻水泵压力表,进泵前压力表读数为0.2Mpa,从泵出来后压力表读数为0.5Mpa。
询问一下,3、你当时的情况是冷机开几台?泵开几台?另外,泵出口的压力表相对位置是在什么位置(相对于止回阀、碟阀的位置)?
4、请你把流程图贴上来,会更直观。弄个草图也可。
5、28度的水温,对于FP本来就已经没啥意义了。
在这里只能先提供给你一些参考信息:1、管路中使用碟阀很正常,不管采用什么种类的阀,不会有问题。2、这个冷机的工况很是恶劣,这个恶劣看来并不是用户侧引起的,而是源侧引起的。3、建议你先查清楚室内侧的环节再说,再查源侧,因为你这个系统,假如源侧有问题的话,就极其惆怅了。
回复
29楼
嗯,非常感谢师兄的细心指点!!!
你的回答如下:
冷冻水泵压力表,进泵前压力表读数为0.2Mpa,从泵出来后压力表读数为0.5Mpa。
当时主机是开了一台。
请你把流程图贴上来,会更直观。弄个草图也可
原理图已上传
28度的水温,对于FP本来就已经没啥意义了。
但是,我确实看到主机上显示的冷冻水出口温度是28摄氏度。
回复
30楼
回复
31楼
顶层排气检查下,有没有问题先排排。看下供回水温差如果很大的话就是循环不好,水泵扬程不够或者管道堵塞。供回水温差不大的话末端小了 开时间长点还不能解决的话要试试提高主机出水温度还不行加末端吧。还就是要看看主机供回水温度咋样。
回复