【请教】水源热泵调试机组报冷水缺水问题
chachababy
chachababy Lv.12
2012年11月28日 15:01:36
来自于中央空调
只看楼主

有个水源热泵采暖调试过程,机组报冷水缺水。蒸发器进口压力1.5bar,出口0bar,额定压损是0.8bar。实际压损高于额定压损,计算的话实际流量应该高于额定流量,不应该报冷水缺水才对。流量开关检查了没问题,过滤器拆了没问题,蒸发器里面没有集气,按理不能冷水缺水啊,请教前辈还有什么问题

2012年11月29日 08:31:19
2楼
自己顶一下,求解啊
回复
zhaoxy66
2012年12月01日 10:41:19
3楼
要看你的机组是在冷冻水泵前面还是后面,
回复
zhaoxy66
2012年12月01日 10:44:00
4楼
如果在后面的话,水泵启动时会造成机组暂时缺水
回复
zhaoxy66
2012年12月01日 10:46:27
5楼
正常设计机组应该在水泵的前面
回复
zhaoxy66
2012年12月01日 10:48:52
6楼
为什么下载的软件装不了
回复
adingkgb
2012年12月02日 21:15:27
7楼
前后压差大,无非两个原因(压力表读数不准的情况排除)
1.进入蒸发器的流量过大
2.蒸发器本身的阻力过大

第2种原因肯定会造成流量不足,到底是否冷水缺水,可以看靶流开关的动作状态并结合水泵电流。如果是蒸发器内有堵塞,导致流量受限,前后压差增大,那么水泵的运行电流肯定下降,而水泵出口压力必然会升高。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-12-5 15:00 编辑 ]
回复
adingkgb
2012年12月02日 21:24:50
8楼
不过,出口0巴,好像太夸张了,定压都没了?是不是阀门故障,或者蒸发器内有严重堵塞?

这种情况在刚刚完成施工时经常会有
回复
chachababy
2012年12月04日 16:28:30
9楼
水源热泵采暖调试,冷水侧是潜水泵啊,你见过潜水泵放在主机后面吗,还有放在后面也不会出现缺水,除非系统集气
回复
chachababy
2012年12月04日 16:31:47
10楼
谢谢前辈,确实怀疑过主机内部的阻塞,但是是新机出厂不到一个月,出厂前在公司试验没有问题,再考虑拆封堵麻烦所以没拆主机看看蒸发器,过滤器拆过了没什么杂质,而且旋流除砂器放水也很干净,另外是井水侧,所以没有定压
回复
chachababy
2012年12月04日 16:35:07
11楼
感谢大家回复,目前水泵电流低于额定电流,分析动水位因为长期抽水下降了,可能水泵扬程选小了,目前准备更换水泵,更换后会继续跟大家分享,我只是好奇压差和流量的关系,通过这个计算貌似不会出现冷水缺水。
回复