【请教】水源热泵调试机组报冷水缺水问题
chachababy
chachababy Lv.12
2012年11月28日 15:01:36
来自于中央空调
只看楼主

有个水源热泵采暖调试过程,机组报冷水缺水。蒸发器进口压力1.5bar,出口0bar,额定压损是0.8bar。实际压损高于额定压损,计算的话实际流量应该高于额定流量,不应该报冷水缺水才对。流量开关检查了没问题,过滤器拆了没问题,蒸发器里面没有集气,按理不能冷水缺水啊,请教前辈还有什么问题

2012年12月04日 21:59:08
12楼
楼主正好说反了,如果压力降(楼主叫压损)大于额定的话,那就说明有地方堵了(哪里大哪里堵),流量会小于额定值。

不过0bar?不出水?那就是蒸发器堵了……

话说冲洗工艺的旁通没人做吗?就是主机蒸发器冷凝器进出水管间的旁通?前两次冲洗不走主机,从换热器的旁通直接回流,用于保护主机。做了这个,估计楼主的这个问题就能避免了。
回复
chachababy
2012年12月05日 08:40:38
13楼
谁告诉你压力降大于额定就一定是堵了,流量大流速大压损就大,还有我上面说了,新机调试,过滤器拆了没有任何异物,蒸发器里堵的可能性小。另外,旁通管不用非得主机那设的,我在之前已经设了旁通,调试前一直用旁通冲洗管路。旁通之后的管段都是法兰连接,所以没有再做冲洗。
回复
zhaowenliangde
2012年12月05日 09:27:20
14楼

可能是这样的情况。
回复
zhaowenliangde
2012年12月05日 10:31:37
15楼

这样的话是你的压力表有问题或选用的压力表的量程较大读取误差大的缘故。
回复
chachababy
2012年12月05日 11:53:08
16楼
压力表换过了,没有问题,我现在也只能说读数误差出现的
回复
adingkgb
2012年12月05日 15:04:06
17楼

前辈是在不敢当
怪我看帖不仔细,没注意是水源热泵,定压压力自然不同与一般的中央空调闭式系统。

不过,水泵如果是采用的离心泵,那么流量低的话肯定运行电流也低,至于流量和扬程之间的关系,那就要参考设备厂家提供的运行曲线表了。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-12-5 15:05 编辑 ]
回复
lianggong118
2012年12月06日 10:33:56
18楼
水泵扬程小了
回复
y6031818
2012年12月10日 21:00:48
19楼
又是养成养成哦,是扬程
回复
yu75982672
2012年12月12日 11:29:31
20楼
出口0bar 不就是堵了么
回复
dearsutao
2012年12月12日 11:49:26
21楼
学习了 !!!
回复

相关推荐

APP内打开