水源热泵机组采用风机盘管进行末端供热,最上面一层不热,其余正常,怎么回事?
xiaogang9987
2012年12月29日 01:29:30
来自于中央空调
只看楼主

请教高人,现有一工程,选用两台水源热泵机组,机组单台制冷量421.6KW,单台制热量463KW。空调区域有负一层、一层、二层,建筑面积总共约8400㎡。其中地下一层为饭店包房,一层为宴会厅,二层约30多间SPA。机房冷冻水供、回水管最大管径是DN150,冷冻水泵流量98.5T/小时,扬程28米,两用一备。流量是根据单台主机蒸发器侧流量的1.1倍选的,扬程是那时候领导估算的。水平主管与立管均采用异程式,整个系统全部采用风机盘管加新风系统(我不知道他们设计时怎么想的,我觉得宴会厅因该用吊顶式风柜),由于房间布置很不规则,水平方向上的管路布置的非常乱,而且是异程。我看到在每层立管出来的水平主管上加了一个阀门,但我不知道是不是平衡阀,我明天去看看。

现在的问题是,这个系统地下一层、一层目前供热效果良好,但是二层却温度不行,整个一层温度都不行。业主找了我们好几次了。现在公司派我去发现问题,然后回来出具一份整改方案。由于这是小弟到新单位的第一次外派,所以在出发前我认真的看了一遍图纸,直到目前凌晨一点钟了。我个人觉得可能会是以下几个方面的问题,在这里拿出来请高人指点、分析一下,看看小弟的猜测有没有道理。
一、顶层末端设备配小了,本来热量就往上走,顶层热量损失大,如果顶层末端配小了,则肯定热不起来。现在是陕西地区,我看他的设计说明热负荷配置大概是65W/㎡,现在室外温度大概是零下12度吧。
二、主管管径不合适,本来采用的就是异程,可能二层的立管管径配的小了,导致二层热量不够。
三、整个系统水力失衡,采用异程,如果还在水平主管出口上不加设动态平衡阀,则会导致水平方向的压力不平衡。
四、冷冻水泵扬程选小了,导致最末端(二层)水打不上去,流量小了,热量就不够了。
五、二层的水平方向的管路堵了。
六、二层的水平管路太复杂,管路里的排气不好,排气阀加的少了。
现在就想到这些, 请高人指点一下哪个比较靠谱,可能性比较大,另请指教一下您所提出的问题怎么解决,给点方案,小弟谢谢了啊!小弟再次拜谢!

[ 本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-12-29 01:33 编辑 ]
免费打赏
scs1314520
2013年01月15日 09:01:35
32楼
学习。。。
回复
chachababy
2013年01月15日 10:38:23
33楼
你说的可能性都有,同意沙发的,带好工具,多测量些数据分析下,主要看每层供回水温差,温差大说明没问题就是负荷设计小了,温差小原因就多了,集气阻塞水力失衡都有可能,一点点排查,清过滤器排气都没问题,那恭喜你,就是水力失衡了,这是最难解决的问题了
回复
zhangqingzhe
2013年01月18日 16:21:59
34楼
同意这个观点
回复
raoxinlong123
2013年01月18日 21:01:57
35楼
热泵功率不够。今年天气比往年冷,负一层,一层室内温度才勉强十八度。
回复
chinalnkydlzc
2013年01月19日 14:46:29
36楼
水源侧的井水温度是多少?加开一台机组,同时关断-1F的供回水,看一下二层能否好转。
回复
qlpqlpp
2013年01月21日 00:27:40
37楼
加油,
回复
duxiezi1hao
2013年01月21日 09:18:19
38楼
,一,先排除一下末端是不是选型选小了,买个红外线测温器(300块左右),测一下每一台风机盘管的出风口温度,如果达到设计温度,则选型没问题;如果达不到,打开进水管,看水量是否达到,如果水量达到,则系统的原因,如果达不到再检查,看是管路堵塞,还是憋气,你这是个小系统,异程系统可以满足要求。根据你的描述应该是有气。
回复
xiaogang9987
2013年01月21日 10:07:25
39楼

谢谢楼上的师兄指教。
回复
yuwenwunt
2013年01月21日 17:14:38
40楼

1、你分析这些都很透彻;
2、首先根据原图纸做系统分析,自己重新设计图纸,选择水泵;
3、根据自己的设计图纸来判断水泵扬程、管路管径及管路同程与否;设置的是否是平衡阀;
4、然后建议按照一楼的方法进行检测,判断具体的故障进行检修;
回复
qie3519
2013年01月21日 17:32:28
41楼
如果夏季运行正常,起码水力失调的影响不大。可否试验下把其他层关闭只开二层是什么效果,有没有气塞?

看主楼写循环泵已经28m扬程实际来说已经够大的了,估计就没计算过拍脑袋出来的,小心以后过载烧水泵。目前盘管侧的循环水泵绝对够用,改造不建议用同程系统,没有必要,可以在大并联环路上加静态平衡阀或者自立式压差调节阀,系统小不加调节阀也行,因为盘管本身阻力已经很大了,水力失调可能性小。

主机侧感觉问题不少,建议列详细参数

[ 本帖最后由 qie3519 于 2013-1-21 17:36 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开