合理不?小型宾馆配置主机制冷量100KW涡旋水源热泵机组,风量68风机盘管44台
lbktwx
lbktwx Lv.7
2013年08月18日 11:33:03
只看楼主

五层小型宾馆,配置主机制冷量100KW涡旋水源热泵机组,44个房间配置风量68风机盘管44台(制冷量3600)每个房间15平方。主机相放在楼顶,主机冷冻水流量17M每小时,井水流量8.2M每小时。水泵选33米杨程和主机流量配怎么样???

五层小型宾馆,配置主机制冷量100KW涡旋水源热泵机组,44个房间配置风量68风机盘管44台(制冷量3600)每个房间15平方。主机相放在楼顶,主机冷冻水流量17M每小时,井水流量8.2M每小时。水泵选33米杨程和主机流量配怎么样???
免费打赏
ybhvac
2013年08月19日 09:33:22
2楼
井水流量8.2M每小时?是啥意思
水泵扬程33米,如果不是管线超长或者其他特殊条件,扬程太大。
回复
lbktwx
2013年09月25日 15:39:13
3楼
小楼高为15米,选多少米杨程水泵,1000平方制冷面积,选100KW涡旋水源热泵机组。你看行不。
回复

相关推荐

APP内打开