水源热泵机组的计算净制冷量,不锈钢水箱水源热泵机组按制冷工况运行时,室内空气经水源热泵机组的处理过程是机组中制冷剂 / 空气换热器处理室内空气的过程,由于风机升温,使空气由状态点为送风状态点,因此,提出不锈钢水箱水源热泵机组计算净制冷量的概念,即从总制冷量中减去风机电动机的愉人功率就是净制冷量。机组的计算净制冷量才是真正消除室内余热余湿的部分。 (4) 水源热泵机组的显热比 (SHR)
水源热泵机组的计算净制冷量,不锈钢水箱水源热泵机组按制冷工况运行时,室内空气经水源热泵机组的处理过程是机组中制冷剂
/
空气换热器处理室内空气的过程,由于风机升温,使空气由状态点为送风状态点,因此,提出不锈钢水箱水源热泵机组计算净制冷量的概念,即从总制冷量中减去风机电动机的愉人功率就是净制冷量。机组的计算净制冷量才是真正消除室内余热余湿的部分。
(4)
水源热泵机组的显热比
(SHR)
有些不锈钢水箱厂家的水源热泵机组样本中,给出显热日
(SHR)
值。所谓显热比是指空气通过制冷荆
/
空气换热器
(
此时作为蒸发器用
)
时,机红
的显热吸热量与全热吸热量之比,显然,在空气干冷却的条件下,显热比
(SHR)
等于
i. o
。在制冷工况下,机组的显热比
(SHR)
随着进风干、湿球温度钓变化而变化
;
在制热工况下,由于空气的含湿量不变,因此显热比不变且恒等于
1
。
<5)
水源热泵机组制冷工况的排热量和制热工况的吸热量有些不锈钢水箱厂家样本中还给出制冷工况的排热量和制热工况的吸热量的数值。制冷况的排热量是指机组按制冷工况运行时向环路中释放的热量,也就是该工况下的冷凝热量
Q,
即一般等于该工况下的制冷量加上机组压缩机的输人功率
;
制热工况的吸热量是指机组按制热工况运行时从环路中吸取的
热量,也就是该工况下的制冷量
Q
,即等于该工况下的供热量
q
减去机组压缩机的输人功率。