在网站上下了很多图纸,看到那个照明线乱啊,很多人都是把灯一个一个连上,根本不管线如何走,反正只要连上就行。这个有没有一个画的好的范本?让大家都学习下。还有一个事,大部分人都是主线到灯,然后再从灯到开关,这个画法究竟对不对?其实我想表达的是:究竟怎么画,才和施工最接近。[ 本帖最后由 qh321 于 2013-1-5 10:42 编辑 ]
在网站上下了很多图纸,看到那个照明线乱啊,很多人都是把灯一个一个连上,根本不管线如何走,反正只要连上就行。这个有没有一个画的好的范本?让大家都学习下。
还有一个事,大部分人都是主线到灯,然后再从灯到开关,这个画法究竟对不对?
其实我想表达的是:究竟怎么画,才和施工最接近。
[
本帖最后由 qh321 于 2013-1-5 10:42 编辑 ]
2楼
灯到开关的是控制线
回复
3楼
我知道,但实际线走的和画的根本就不一样,能不能画一种图,基本和实际走线一样。
回复
4楼
我也是新手,看了很多图。照明和开关的接线感觉都是各有各的连法
回复
5楼
有的图纸画出来的是管的敷设路径 而管内走线数是不同的
回复
6楼
回复
7楼
遭遇相同啊,灯连灯导线画法的问题帖子很少
回复
8楼
这个问题挺好的,我也是觉得图纸应该跟实际施工应该有百分之八十一样,这样才好算工程量么
回复
9楼
一般在实际施工过程中,照明回路中的灯具中的L线、PE线和N线,是在顶板中就近连接的,灯具到开关只要连接L线就可以控制了,大家在画施工图的时候,最好也是用灯具和灯具连接,如果是开关和开关连接的话,PE线和N线也得绕过开关接线盒,再者灯具和灯具一般都在平面图,施工方便,开关和开关之间往往有门和窗户的限制,施工穿管还得绕上绕下的。个人经验,仅供参考。