关于消防模块的问题
laobao1781
laobao1781 Lv.2
2007年08月25日 21:40:21
只看楼主

在消防自动报警图中,标的是从楼层接线箱中引一根电源线与一根报警信号线到模块.那模块到声光报警器/防火阀/排烟口/风机/手动报警按钮/配电箱等设备是几根线呢?是否只有报警信号线呢?请各位指教啊!!!!

在消防自动报警图中,标的是从楼层接线箱中引一根电源线与一根报警信号线到模块.
那模块到声光报警器/防火阀/排烟口/风机/手动报警按钮/配电箱等设备是几根线呢?
是否只有报警信号线呢?
请各位指教啊!!!!
免费打赏
wang.yuchao
2007年09月13日 19:27:06
2楼
两总线制的放线,即信号线两根,联动 电源线两根,如果手报有电话设计的话加电话线两根!!
回复
liuzz123456
2007年09月25日 00:42:00
3楼
两总线制的放线,信号线两根,联动 电源线两根,模块到声光报警器/防火阀/排烟口/风机/手动报警按钮/配电箱等设备是2根线,如有返回信号应2根信号线.
回复
choyse
2007年10月06日 13:28:30
4楼
针对你的问题,两根线。不要在多虑了。